关于<技术措施>的几个问题
糊仙
糊仙 Lv.8
2007年06月01日 12:39:50
只看楼主

1、技术措施是强制性规范吗?该如何看待《技术措施》?2、1998版的《建筑电气专业设计技术措施》还有效吗?3、2003版出的《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》的地位是什么?4、两个版本的技术措施在负荷计算方面不同,感觉1998版的比较容易计算,还能采用吗?

1、技术措施是强制性规范吗?该如何看待《技术措施》?
2、1998版的《建筑电气专业设计技术措施》还有效吗?
3、2003版出的《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》的地位是什么?
4、两个版本的技术措施在负荷计算方面不同,感觉1998版的比较容易计算,还能采用吗?
免费打赏
han2003
2007年06月02日 00:27:01
2楼
1、技术措施就像他的前言说的那样,就是个给新手的指南和手边资料而已,不能代替规范
2、98版技术措施是北京院自己的措施,对外界无任何效力,目前已经出版新版了,另有一个版本叫北京市的细则,对北京本地有指导性意义。
3、03版措施的意义前言说的很明白,也是新民规出版前的一个代替性指南。只能作设计的参考性书籍
4、各版本的计算方法多少有些改动,只要能满足实际使用要求,用那种算法无所谓。个人感觉03版措施的讲解较好。
回复
糊仙
2007年06月04日 11:50:53
3楼
谢谢版主的解答
回复
糊仙
2007年06月04日 11:53:55
4楼
对于消防负荷,2003技术措施要求采用NH电缆,不知道规范是如何规定的,采用ZR电缆是否可行?
回复
糊仙
2007年06月13日 11:39:00
5楼
木有人灰大呀,自己顶
回复
catlcj@co163
2007年09月14日 00:34:29
6楼
我觉得技术措施就是对相关规范的详细解释,通过技术措施再来看规范有一种“原来如此”的感觉,呵呵
回复
changheluori2008
2008年03月10日 16:23:46
7楼
P247中22.2.8中“按单相配电计算时所连接的基本户数”和“按单相配电计算时所连接的基本户数”区别在那?“按单相配电计算时所连接的基本户数”是不是就是户内箱进线为单相?“按三相配电计算时所连接的基本户数”是不是就是户内箱进线为三相?那如果进户三相与单相都有,如何选需要系数?恳切大鼻山前辈指点。邮箱xufeng8822@sina.com
回复
lch999
2008年03月10日 20:14:48
8楼


请教楼主那一条提到这个问题?谢谢
回复
lggufei
2008年03月11日 10:05:35
9楼
还在新的民规马上就要实施了。
我们这审查的整天就喜欢拿个技术措施要求人。我说技术措施只是指导性意见,又不是规范。可既然人家提了,你不还得改嘛
回复