梁板混凝土超长结构施工技术方案
无间道
无间道 Lv.18
2012年10月17日 14:19:12
只看楼主

本工程为框剪结构,采用预应力混凝土管桩承台基础,安全等级二级,使用年限50 年。全部为地上结构,共九层。长78600mm,宽14000mm,混凝土强度等级为C30,板厚150mm~100mm 不等。长向长度超过了规范规定的伸缩缝间距要求,因此,必须采取措施对混凝土的收缩应力进行控制。设计要求取消后浇带,进行超长无缝施工。后浇带影响工期,且处理不好会留下开裂渗水隐患。经几方沟通和技术交流后,采用中国建筑材料科学研究总院的超长结构无缝施工技术,取消温度后浇带,连续浇筑混凝土。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-17 16:03 编辑 ]
83447fdaf8e05d66aa39.pdf
267 KB
立即下载
免费打赏
ghtco.163
2012年11月12日 10:15:12
13楼
好东西啊!学习了后浇带处理不好会很麻烦的,混凝土结构要尽量不留或少留施工缝,保证一次性成型,那最好。接槎地方最难放心
回复
乔帮主
2012年11月14日 11:40:07
14楼
目前的建筑发展太快
超长结构越来越多 而且很多工程没有设缝条件 结构处理措施就很重要了
谢谢楼主
回复
hairel
2012年11月14日 15:36:37
15楼
真不错 设计怎么会出这样的主意
回复
云海0789
2012年11月16日 14:21:42
17楼
请问楼主 效果怎么样 我们这也有类似的工程,不知道结果怎么样
回复
zzz0095
2012年11月17日 10:50:21
18楼
早看到就好了,我刚做了个项目,也是70米长的,没有留后浇带。
回复
shanjunming1994
2012年11月17日 17:06:24
19楼
顶!其实这跟膨胀加强带的做法是一致的,就是原来的后浇带两侧的混凝土先浇筑,待两侧砼未终凝前将原后浇带的砼浇筑完,后浇带部位的砼提高一个等级且加膨胀剂。钢筋绑扎时后浇带部位加6或8的钢筋网
回复
zhaowanfeng666666
2012年11月19日 15:35:10
20楼
好东西!先下载了,学习学习!谢谢楼主分享!分享是一种精神!!!
回复
luochunyang
2012年11月28日 13:18:29
22楼
学习总结
1.梁板产生裂缝的元婴
2.措施;施工缝与采用膨胀混凝土(中国建筑材料科学研究总院的超长无缝施工技术)
回复
煮鹤小生
2012年11月28日 19:58:43
23楼
正在做的一个,分了好多缝
回复
samualchen
2012年11月28日 22:28:31
24楼
关心最后完成的效果怎样,140m不设后浇带个人感觉很难解决混凝土早期收缩
回复

相关推荐

APP内打开