受限空间BM防水体系施工技术(1)
coc_81139759
2024年06月06日 13:39:06
只看楼主

  一、工程概况 本工程包含8栋住宅楼地上25~26层,建筑高度为77.8m;3栋住宅楼16~17层,建筑高度50.7~53.85m;独栋商业及幼儿园主体3层;3栋附属商业主体1~2层;地下车库2层,局部1层;红线范围内除幼儿园外其余部位均带地下车库,本项目整体呈“┑”形。

 


一、工程概况

本工程包含8栋住宅楼地上25~26层,建筑高度为77.8m;3栋住宅楼16~17层,建筑高度50.7~53.85m;独栋商业及幼儿园主体3层;3栋附属商业主体1~2层;地下车库2层,局部1层;红线范围内除幼儿园外其余部位均带地下车库,本项目整体呈“┑”形。

地下室基坑深度约6~10m,基坑支护采用排桩+锚索支护,12号楼侧地下室外墙至排桩间的有效作业空间约0.25~1.0m。该区域长度76.75m,墙体设计厚度0.45m,地下室外架无法搭设,防水卷材无法粘贴,按照传统双侧支模+防水卷材的施工方法不能施工,需要采用单侧支模+BM防水体系施工技术。

二、施工重难点

地下室外墙浇筑截面尺寸0.7~1.45m,高度6~10m,由于混凝土在施工过程中会形成很大的冲击力和侧压力,因此要求模板支撑体系要具有一定的刚性、抗拉强度、稳定性,以提高混凝土在成形后的垂直度、平整度和观感。

(2)外墙距支护结构距离小,不具备双侧支模的条件,只能采用单侧支模浇筑混凝土。

(3)地下室外墙抗渗要求较高,粱、板、墙、柱需要整体一起浇筑,如果地下室外墙模板支撑体系失稳,会造成模板支撑体系整体坍塌。

三、工艺原理

1. 单侧支模工艺原理

受限空间不能采用传统的双侧支模,借鉴公路行业挡土墙单侧模板支护方式,采用安全设施计算软件计算受力及加固措施,依靠基坑支护、筏形基础进行外拉内撑加固,从而形成深基坑工程中地下室外墙单侧支模体系。

2.BM防水体系工艺原理

通过大量的工程实践证明,地下防水工程体系应秉持“刚柔兼并,混凝土结构自防水为主”的理念,才能做好地下防水工程,提高防水工程使用寿命。刚性防水技术是指依靠混凝土结构自防水达到防水目标的防水体系,关键在于如何提高混凝土密实性,解决混凝土结构自身温度收缩产生的裂缝及抗渗性能问题。

新研制的BM-WR水化热高温抑制型防水剂具有抑温、补偿收缩、防水抗渗等功能的新型混凝土结构自防水用外加剂,在混凝土中掺加2.0%的BM-WR水化高温抑制型防水外加剂后,能降低混凝土结构的最高温约8.87℃,从而减小了混凝土的温差,降低了混凝土结构产生的冷缩值,并减小了混凝土减温段的拉应力值。通过添加绝湿膨胀性大、化学膨胀特性高的膨胀熟料,在混凝土中利用化学膨胀产生预压应力,可补偿由混凝土中产生的干燥收缩,从而减少了混凝土构件产生裂缝的可能,并能够大幅地提高混凝土结构抗渗特性,最终达到混凝土结构自防水性能强的目标。

四、工艺流程

工艺流程如下:施工准备→支撑架加工制作→支撑体系安装加固→混凝土浇筑→维护与拆除→涂抹BM水泥基渗透结晶型防水涂料。