消防负荷容量计算与建筑防火分区的关系
fanmaoming
fanmaoming Lv.2
2007年05月31日 17:51:57
只看楼主

1、是否消防负荷容量计算就计算一个最不利的防火分区启动所有消防负荷(其他照明及认为重要的负荷本次不讨论)?2、是否消防负荷容量计算是相邻防火分区的消防设备(左右或者是上下层)?——引见为广播的通知方式!3、本人认为消防负荷容量计算是最不利的一个防火分区失火所启动的设备总和。4、一个防火分区失火所启动的设备总和的引见《建筑防火设计规范GB50016-2006)的8.2.1条和<自动喷水灭火系统设计规范GB 500845)的5.0.1的规定160平方考虑着火点及启动设备及其他论文和参考书。

1、是否消防负荷容量计算就计算一个最不利的防火分区启动所有消防负荷(其他照明及认为重要的负荷本次不讨论)?
2、是否消防负荷容量计算是相邻防火分区的消防设备(左右或者是上下层)?——引见为广播的通知方式!
3、本人认为消防负荷容量计算是最不利的一个防火分区失火所启动的设备总和。
4、一个防火分区失火所启动的设备总和的引见《建筑防火设计规范GB50016-2006)的8.2.1条和<自动喷水灭火系统设计规范GB 500845)的5.0.1的规定160平方考虑着火点及启动设备及其他论文和参考书。
5、欢迎大家提出宝贵意见,一起节约设计成本!!!
免费打赏
fanmaoming
2007年06月14日 15:21:24
2楼
为什么没兄弟帮助我呢?你们是怎么计算的啊?
回复
黑铁匠
2007年12月21日 14:40:20
3楼
我也在关注这个问题
回复
hyj75120901
2009年06月01日 15:12:30
5楼
兄弟,消防电源容量计算,主要是指联动外控电源的容量,一般报警设备厂家是根据所带消防用电设备的数量和动作电流的乘积和计算的,如松江是按总线联动点数计算的,海湾则复杂一点,需分类计算,防火分区只能作为叁考,因厂家的计算公式里的系数已考虑这部分进去了!

加油!
回复