伸缩缝两端不同时施工的处理方法
jxnklj
jxnklj Lv.2
2007年05月30日 22:41:12
只看楼主

  伸缩缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三四层了.请问该情况应如何处理?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?

  伸缩缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三四层了.请问该情况应如何处理?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
免费打赏
liu520minsky
2007年06月06日 12:55:14
12楼
我想找个施工的工作
回复
menglingyu08
2007年06月06日 21:03:35
13楼
你这是什么建筑啊,应该是多层,不是高层!看缝的位置感觉的!
如果是多层,两边的沉降要看基础形式定出来的问题,估计没什么不可以的地方。
在看压缩量问题,应该也一点问题没有!
所以正常按图施工就行~
回复
jxnklj
2007年06月06日 22:29:40
14楼
出了问题就晚了,这可不能估计不估计的.看起来还真是千人千说啊,规范加起来总也有几万条吧,就还是有未明了的地方.
回复
xyx210000
2007年06月06日 22:43:32
15楼
基础是一体的,一边荷载大,一边荷载小,有可能产生建筑倾斜,但如果总沉降不大,未施工区无沉降,施工区沉降量最大时也满足基础规范要求时就可以施工.
回复
qiuchangyou
2007年06月07日 10:23:47
16楼
我觉得没问题啊,伸缩缝一般不是也有10CM的间隔??施工中当然是不可能同一层伸缩缝两头一起施工的,
回复
jxnklj
2007年06月07日 20:27:50
17楼

唉,又一个不看清题目的
回复
sxl2108025
2007年06月08日 10:18:24
18楼
"基础是一体的,一边荷载大,一边荷载小,有可能产生建筑倾斜,但如果总沉降不大,未施工区无沉降,施工区沉降量最大时也满足基础规范要求时就可以施工."说的很好。主要控制沉降。
回复
jxnklj
2007年06月08日 20:50:49
19楼
很多沉降在施工中期是无法测出或无法准确测出的,发此帖目的就是想咨询有没明确的规范来说明怎么控制类似问题.暂停施工,没有明确规范于理无据!
回复
chenweijun198211
2007年06月09日 11:15:26
20楼
改成沉降缝好了啊
回复
wang-1978117
2007年06月13日 09:40:44
21楼
"继续干完,另一端把伸缩缝修改为沉降缝,把基础断开。"最好是这样施工吧.
回复

相关推荐