伸缩缝两端不同时施工的处理方法
jxnklj
jxnklj Lv.2
2007年05月30日 22:41:12
只看楼主

  伸缩缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三四层了.请问该情况应如何处理?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?

  伸缩缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三四层了.请问该情况应如何处理?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
免费打赏
jxnklj
2007年06月14日 11:51:13
22楼
已施工好的基础可以断开?
回复
yanfuhao
2007年06月22日 19:57:35
23楼
伸缩缝不同于沉降缝,你的缝下的基础应该是连在一起的吧,如果有地下室的,一般顶板及以下的部分都是连一起的,
很多沉降在施工中期是无法测出或无法准确测出的,发此帖目的就是想咨询有没明确的规范来说明怎么控制类似问题.暂停施工,没有明确规范于理无据!基础是一体的,一边荷载大,一边荷载小,有可能产生建筑倾斜,但如果总沉降不大,未施工区无沉降,施工区沉降量最大时也满足基础规范要求时就可以施工."说的很好。主要控制沉降。


回复
0551wsc
2007年08月04日 18:05:53
24楼
按两栋建筑处理
回复
0551wsc
2007年12月06日 11:23:36
25楼
开始施工时就做好施工方案,可按后浇带或沉降缝处理。
回复
zhishiluguo
2008年10月20日 10:39:01
26楼
改成沉降缝好了啊!!!!!!!!!!!!!