伸缩缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三四层了.请问该情况应如何处理?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
伸缩缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三四层了.请问该情况应如何处理?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
22楼
已施工好的基础可以断开?
回复
23楼
伸缩缝不同于沉降缝,你的缝下的基础应该是连在一起的吧,如果有地下室的,一般顶板及以下的部分都是连一起的,
很多沉降在施工中期是无法测出或无法准确测出的,发此帖目的就是想咨询有没明确的规范来说明怎么控制类似问题.暂停施工,没有明确规范于理无据!基础是一体的,一边荷载大,一边荷载小,有可能产生建筑倾斜,但如果总沉降不大,未施工区无沉降,施工区沉降量最大时也满足基础规范要求时就可以施工."说的很好。主要控制沉降。
回复
24楼
按两栋建筑处理
回复
25楼
开始施工时就做好施工方案,可按后浇带或沉降缝处理。
回复
26楼
改成沉降缝好了啊!!!!!!!!!!!!!
回复