本人初学者,一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下。
本人初学者,一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下。
2楼
定压值应该比最高水位高3~5米,这是规范规定,所以定压值应是38~40米。这是最基本的东西,最好看一下采暖工程的课本,会对你有帮助的。把这个搞清楚了,你的水平会提高一个台阶。
回复
3楼
请问定压值38-40米是怎么来的呢,
回复
4楼
水箱距水泵35米啊,楼主说的。
回复
5楼
膨胀水箱定压也有补水左右
系统压力不是由膨胀水箱决定的吧,是由水泵和建筑高度决定吧
膨胀水箱一般设在系统最高点3-5米以上
所稳的压力高于系统工作压力
当系统压力降低时,水箱补水
系统水膨胀时
系统水由膨胀管进入膨胀水箱
高于溢流水位的时候由溢流管流出
回复
6楼
同意此说法
回复
7楼
顶一下。
回复
8楼
不会。
顶一下、。
回复
9楼
跟帖学习学习
回复
10楼
建议你仔细看看书。。。比如实用空调下册P/2030...
这个 你可以分开来看,系统运行中 各点的压力是不一样的,只有这个定压点处的压力几乎是恒定的,在一个很小的范围内波动,压力高了就膨胀最后溢水呗,低了就补水,补水泵(非循环水泵)扬程要高于补水点3~5M。
还有,定压点的压力跟你说的这个高差是一样的,要不怎么定压呢,正式因为这个水柱高度不变。(水箱上水面到定压点的高差)
你说的这个循环管,与采暖或空调水系统有两个接点,这两个接点的压力肯定不一样,因为有阻力啊 大哥,有压差就会循环,这两点的压力同时升高或降低,但是压力是存在的啊。
定压点的压力确定你看技术措施P/164 --6.9.5,,防止汽化的。
回复
11楼
膨胀水箱水箱有一个基本功能就是顶压,膨胀水箱距水泵的高度就是定压值,这个值一般要高于系统最高点3-5米,也就是谁,这个建筑物的系统最高点最大是32米。