多层建筑的中庭和大于20米的内走道设了排烟系统,请问电专业要做自动报警吗?
多层建筑的中庭和大于20米的内走道设了排烟系统,请问电专业要做自动报警吗?
2楼
请看《建筑设计防火规范》第十一章电气章节
“下列场所应设置火灾自动报警系统:”
1、
2、
。。。
若没有这本规范,可以在论坛搜索免费电子版的
回复
3楼
该建筑为三层餐饮建筑,内有中庭,和超过20米的内走道,需要机械排烟.
低规上电气可不设自动报警系统,但是火灾发生时,排烟风机如何动作?由人来手动开启吗?
回复
4楼
对于没有自动报警、消防控制室的建筑,我们专业的排烟可就地控制
回复