酚醛泡沫保温板施工方案
lovetianlun
2012年10月14日 21:52:16
只看楼主

保温板技术交底 一、规范依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 外墙外保温工程技术规范 JGJ144-2004 建筑用改性酚醛泡沫复合板 Q/0100SQH008-2011 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003 二、施工部署 1、工期要求:一个月/栋。 2、施工流程:以腰线为界分三段,自上段向下施工。 3、材料要求: ①改性酚醛泡沫复合板:规格尺寸为900×600×50。各住宅楼5层及以下(真石漆饰面)采用不带棉麻酚醛板,5层以上(平面弹性涂料饰面)采用带棉麻酚醛板。

360截图20121014214754420.jpg保温板技术交底

一、规范依据

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001
外墙外保温工程技术规范 JGJ144-2004
建筑用改性酚醛泡沫复合板 Q/0100SQH008-2011
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003

二、施工部署
1、工期要求:一个月/栋。
2、施工流程:以腰线为界分三段,自上段向下施工。
3、材料要求:
①改性酚醛泡沫复合板:规格尺寸为900×600×50。各住宅楼5层及以下(真石漆饰面)采用不带棉麻酚醛板,5层以上(平面弹性涂料饰面)采用带棉麻酚醛板。
酚醛板材料主要性能指标。
项目 单位 性能指标或偏差
导热系数 w/(m·k) ≤0.030
酚醛板芯材密度 Kg/m3 >48
压缩强度 kpa ≥150
厚度(50mm) mm 允许偏差为±2.0
板材长度(900mm) mm 允许偏差为±7.5
板材宽度(600mm) mm 允许偏差为±5.0
对角线差(mm) mm ≤7.0
板面平整度(mm) mm 允许偏差为±2.0
抗拉胶接强度(与保温板) mpa ≥0.10破坏界面在保温板上
②玻纤网格布:经过涂覆处理,具有耐碱性能的玻璃纤维网格布,用于铺设到抹面胶浆内,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。选用160克。
③锚固件:把外保温系统固定在基层墙体上的专用连接件,包括经防锈处理的金属螺钉或塑料钉和带圆盘(Ø50)的塑料胀塞套管两部分。制作塑料膨胀管和塑料敲击钉的材料不得使用回收的再生料。锚栓的有效锚固深度不小于25mm。其规格为N8×长度。
④胶粘剂:用于把酚醛板粘结到基层墙体上的聚合物砂浆。
⑤外墙保温抹面砂浆(抗裂砂浆):涂抹在粘结好的酚醛板外表面,以提高外保温系统机械强度和耐久性的聚合物砂浆。
置于保温层之上的抗裂保护层只有3~20mm,且与抗裂层相比保温层有较大的热阻,在相同的条件下,外保温抗裂防护层温度变化速度比无保温情况下主体结构外墙温度变化速度高8~30倍。因此抗裂保护层的柔韧性和耐候性对外保温体系的抗裂性能起着关键作用。
所有材料要通过相关规范进行复检。

三、施工工艺

1、测量放线
根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线条等。
在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制酚醛板的垂直度和平整度。
2、墙面清理
①混凝土墙面脱模剂、混凝土墙面凝结浆清理;
②墙面平整度、垂直度剔凿和抹灰;
③砖砌墙抹灰认真赶压,及时养护,表面避免浮砂。
④窗框安装完成,空调洞完成,螺栓孔堵塞完成(防水)。
工程中出现外墙保温脱落的情况,是从主体结构和外保温的粘接层之间脱开的,而在粘接砂浆的表面,还带下来混凝土表面的一层浮皮。
3、粘接砂浆搅拌
①采用单组分砂浆。
②按产品说明比例进行搅拌,放置熟化5分钟后再次搅拌,一直到砂浆能比较粘稠出浆为止。
③粘接砂浆可操作时间为1.5~3小时。
如果使用一段时间后发现胶粘剂浆体变干,无法施工,则应将该批料丢弃,严禁再次添加水搅拌后使用。整个胶粘剂搅拌过程除胶粘剂干粉以及水以外,严禁添加任何其它物质。一次配制量应少于可操作时间内的用量。拌好的料注意防晒避风,超过可操作时间后不准使用。
4、粘贴保温板
①排板按水平顺序进行,上下应错缝1/2板长粘贴(最小错缝不得小于200mm),阴阳角处做错茬处理。酚醛板在洞口四角处不允许接缝,接缝距四角≥200mm,以免在洞口处的饰面出现裂缝。除门窗外的其它洞口,参照门窗洞口处理。

系统结构及酚醛板转角排板示意图 门窗洞口酚醛板排板示意

②酚醛板的粘结方式为点框法,粘结面积率不小于50%;还要注意胶粘剂布置与锚固件布置的配合。胶粘剂厚度为10~13mm。
③粘板时应轻柔、均匀地挤压酚醛板,随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。注意清除板边溢出的胶粘剂。板缝宽应≤2mm,缝高差应≤1.5mm。
④局部不规则处粘贴酚醛板可现场裁切,但应注意切口与板面垂直。整块墙面的边角处应用板宽最小尺寸≥300mm的酚醛板。
⑤保温板打磨后表面进行专用界面剂涂刷。界面剂的主要作用是改善酚醛板与胶粘剂的粘结性能,提高两者之间的粘结强度。油漆刷或滚筒刷,3~4小时后观察界面剂是否已从白色变为透明,变透明后即可进入下道工序。
外保温与主体结构之间的粘结层厚度旨在调节外保温表面平整度和垂直度的作用。所以在墙的大角放垂线,并拉好水平线,以控制外保温的表面平整。粘结砂浆厚度过大会因保温板自重过大产生下坠,影响粘接质量,起不到很好的联结作用。保温板揉压后因平整度不理想,不得撬或使劲拍打纠偏,否则会带来保温板脱落隐患。
5、安装锚固件
①锚固件安装应在酚醛板粘贴24小时后进行。
②锚固件进入基层墙体的有效深度应不小于25mm。
③锚固件的设置,900×600规格尺寸每块为5个锚固件。
锚固件主要用于在不可预见的情况下对确保系统的安全性起一定的辅助作用。因此胶粘剂应承受系统全部载荷,不能因使用锚栓就放宽对粘结固定性能的要求。
6、配制抹面胶浆
①配制要求和方法与配置胶粘剂相同。
②酚醛板安装完毕后且检查验收合格后进行底层砂浆抹面,厚度2~3mm。
③门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布和翻包网格布等随即压入胶浆中。四角沿45度加贴1道网格布以抵抗变形应力集中。

门窗洞口网格布加强及锚固件布置图
7、铺设网格布
①应根据层高、窗台高和过梁高将玻纤网在施工前裁好备用。
②网格布铺贴时机应在第1道抗裂砂浆刮后立即铺贴,然后再将砂浆赶压出浆,随后如果平整度和阴阳角没有问题,再刮第2道抗裂砂浆。
③在抹面胶浆可操作时间内,将网格布绷紧后贴于底层抹面胶浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入抹面胶浆中,要平整压实,严禁网格布褶皱。
④铺贴遇有搭接时,搭接长度80mm,在阴阳角处搭接时不得小于150mm,门窗洞口四角处及大墙角应设附加玻纤网。严谨干搭接,必须嵌在抗裂砂浆中。
⑤阴阳角处网格布,预先折出1道棱角,在抹抗裂砂浆时容易成线。
阳角部位 阴角部位 网格布搭接示意
耐碱玻纤网格布在阴阳角位置布置
8、抹面层抗裂砂浆
①在底层抹面胶浆凝结后抹面层抹面胶浆,厚度1~2mm,以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。总厚度3~4mm。
②抹面胶浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
③砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,方便后续施工的搭接。
④抹面胶浆施工应在酚醛板安装完毕后的15日之内进行。
抗裂砂浆的作用:保护保温板不在自然环境中老化;保护保温层不受雨水侵蚀;为外饰面提供附着基层。施工时,确保网格布表面被第2道抗裂砂浆覆盖,只隐约看到网子的脉络即可。如果有表面平整度需要调整的,应该将局部抹厚的施工工序安排在铺网以前的第1道抗裂砂浆上。
9、其他做法
①建筑物室外地面以上2.4m范围内双网双钉。
②外墙保温在女儿墙顶端收头时,女儿墙顶部应设配筋细石混凝土压顶,具体见下图做法。

女儿墙部位保温收头处理示意图

③雨水管安装后,于连接件周边作密封处理。

雨水管连接件密封做法
④平窗收口构造。
⑤阳台收口构造。
⑥飘窗收口构造

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-15 12:22 编辑 ]

360截图20121014214754420.jpg

272a602da5531364baba.pdf
279 KB
立即下载
jiakefu
2012年10月15日 01:16:43
2楼
学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
回复
yyu24017
2013年10月25日 09:25:43
3楼
这个很有用啊
回复
云风
2013年10月27日 09:37:18
4楼
呵呵,这个是好东东呀,感谢分享
回复
skymj759
2013年11月08日 11:11:13
5楼
来学习一下,好的随便顶一下,
回复
云风
2013年11月18日 10:10:46
6楼
亲,这是厂家的产品使用说明,现场还要经过调整优化,才能形成完整的施工方案
回复
tianhaiming86
2013年12月08日 11:51:57
7楼
原来是这样啊,学习了啊。支持楼主
回复
zbl809937938
2013年12月12日 10:52:23
8楼
:victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开