变压器空载合闸时冲击电流的问题
lvsuccess06
2007年05月28日 21:46:09
来自于变压器
只看楼主

空载变压器在合闸时会不会有太大的冲击电流而破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器?变压器是10/0.415KV的挂在10KV母线上。有没有什么限制投入空载变压器冲击电流的措施?忘各位专家赐教!

空载变压器在合闸时会不会有太大的冲击电流而破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器?
变压器是10/0.415KV的挂在10KV母线上。
有没有什么限制投入空载变压器冲击电流的措施?
忘各位专家赐教!
免费打赏
lixioujun007
2007年06月02日 14:11:54
12楼
不知道在合空载变压器时原来的补偿电容运行情况,如果是过补偿状况,再投入变压器时会出现谐振,从而出现过电压。 在碰巧原来的变压器存在绝缘缺陷,所以故障就在这几种巧合的情况下发生了。
回复
hubeixp
2007年06月02日 18:41:22
13楼
很可能是操作过电压造成的
回复
yongjizhao
2007年06月02日 20:47:27
14楼
变压器投运是确实有很大的冲击电流,如果速断时限不能躲过就有可能造成掉闸,我们曾因为速断时间继电器无延时(故障)变压器不能运行,还认为是变压器的问题,结果不是
回复
lvsuccess06
2007年06月02日 21:43:04
15楼
昨天去变压器厂解剖变压器烧毁的线圈,最里层的高压线圈烧了一个拇指大小的洞,烧穿了……

回复
haiweijian
2007年06月02日 23:21:29
16楼
变压器空载合闸时冲击电流不可忽视,但是只要将断路器的所有保护参数整定好,不会出现问题.何况你的变压器容量如此的小.
回复
banqiao14
2007年06月03日 01:20:17
17楼
变压器合闸的时候的确有非常大的励磁涌流,特别是合闸于电源电压的相位为90度时,励磁涌流可达额定电流的10-20倍,但是因为线圈的电阻使励磁涌流很快的就衰减了,不会对变压器产生危害,但有可能使变压器的保护躲不过,我们长用的是在变压器的线圈并联一电阻,合好闸后再退出
回复
tszdm123
2007年06月03日 07:27:20
18楼
回复
chym0822
2007年06月03日 08:01:57
19楼
给出的信息太少了,给出完整信息才能回答的,大家就在这里猜谜语样。嘿嘿!
回复
tsphy123
2007年06月03日 19:57:02
20楼
空载变压器在合闸时会有大的冲击电流,但都在允许的范围内.不会破坏在同一母线上的其它变压器.据我了解目前还没有限制空载变压器冲击电流的设备。如果真的在投空载变压器时对同一线路上其他变压器造成损害,可能是操作过电压引起的。这种损害的避免方法我知道的简单方法就是避雷器应选择合适了。
回复
lvsuccess06
2007年06月03日 22:11:21
21楼
如果各位感兴趣,我明天上传解剖的变压器高压线圈图片和设计图纸。
谢谢大家的热烈讨论!
回复

相关推荐