变压器空载合闸时冲击电流的问题
lvsuccess06
2007年05月28日 21:46:09
来自于变压器
只看楼主

空载变压器在合闸时会不会有太大的冲击电流而破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器?变压器是10/0.415KV的挂在10KV母线上。有没有什么限制投入空载变压器冲击电流的措施?忘各位专家赐教!

空载变压器在合闸时会不会有太大的冲击电流而破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器?
变压器是10/0.415KV的挂在10KV母线上。
有没有什么限制投入空载变压器冲击电流的措施?
忘各位专家赐教!
免费打赏
shenshijie2010
2007年06月03日 23:15:21
22楼
传上来大家分享一一下呀
回复
wbmwbm
2007年06月04日 08:28:20
23楼

六楼说的有理
避雷器动作(打压)28Kv,变压器耐压40KV
回复
zyb200800
2007年06月04日 20:48:30
24楼
会不会是变压器绝缘比较脆弱而引起的因绝缘击穿而引起的短路?再考虑新变压器2次线路的长短,可能有电容电流
回复
lvsuccess06
2007年06月04日 21:12:46
25楼
23楼的数据可靠?
避雷器动作28KV,变压器耐压40KV。
我记得10/0.415的变压器耐压35KV?
回复
gongwanni
2007年06月04日 21:14:54
26楼


另外,励磁冲击电流会引起谐振,从而出现过电压。由此看来消谐器还是有用武之地。
回复
tcchezhong
2007年06月05日 10:34:36
27楼
有人实测过:变压器空载合闸时励磁冲击电流吗?数值是多少?
冲击时间是多少秒?
回复
zxh789600
2009年08月10日 10:39:39
28楼
由于变压器稳态时,铁心存在饱和现象,空载合闸冲击电流很大,能引起过流跳闸。
在电压初相位为90°合闸最理想,在电压初相位为0°合闸最不理想,也可在一次侧串联一个附加电阻,这样可以减少冲击量,还可以是冲击迅速衰减,合闸完毕后再将该电阻切除。
回复
sbpyegaps
2009年08月31日 11:17:13
29楼
空载变压器在合闸时会有大的冲击电流,是否在允许的范围内???
回复
cb13856921502
2009年08月31日 11:57:49
30楼
这种情况还是要当事人给我们答案了。跳闸问题好解决,烧毁变压器就是大事情了。
回复
rmw007
2009年08月31日 16:43:53
31楼
是励磁涌流,需设置保护定值躲过励磁涌流即可!
变压器容量越大,励磁涌流就越大、、
回复

相关推荐

APP内打开