空载变压器在合闸时会不会有太大的冲击电流而破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器?变压器是10/0.415KV的挂在10KV母线上。有没有什么限制投入空载变压器冲击电流的措施?忘各位专家赐教!
空载变压器在合闸时会不会有太大的冲击电流而破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器?
变压器是10/0.415KV的挂在10KV母线上。
有没有什么限制投入空载变压器冲击电流的措施?
忘各位专家赐教!
2楼
空载变压器在合闸时会有大的冲击电流,但都在允许的范围内.不会破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器.
有没有什么限制投入空载变压器冲击电流的措施?-------你真想用变频器起动它?!呵呵!
回复
3楼
是这样的,我在做一个项目的三期,由于35KV主变容量的限制,有两个三期的变压器负荷只好挂在为二期设计的两段母线上,二期预留了10KV的两个空柜,今天投入一个空载变压器时,在正常为二期运行的一个变压器断路器跳闸,同时空载变压器也跳闸。
在为二期运行的那个变压器继电保护上显示相过流,新投入的变压器的继电保护无任何提示。
结果那个为二期正常运行的变压器的一个线圈绝缘被击穿了,还冒烟了,废了,所以上来问问……
回复
4楼
新投入变压器在合闸时会有大的冲击电流,但都在允许的范围内.不可能破坏在同一母线上的其它变压器的绝缘而烧毁带负载正常运行的变压器.
限制投入冲击电流的措施1.投入前暂时把保护定值调低,三次冲击合闸后再调回来.
回复
5楼
会不会是变压器绝缘比较脆弱而引起的因绝缘击穿而引起的短路?
回复
6楼
操作过电压引起设备损坏,原因:避雷器失效或设备本身就有缺陷。
回复
7楼
设备本身就有缺陷?
比如说……
回复
8楼
http://co.163.com/forum/content/219_424487_1.htm
回复
9楼
偶也认为是操作过电压惹的祸.
回复
10楼
电流和电压是两回事吧?
断路器装避雷器没有?
顺便问问:哪位高手来比较一下氧化锌避雷器和专用的高压过电压保护装置.
回复
11楼
我认为这个时候最好在用电低峰,比如凌晨左右的时间启动新加变压器为好,不会对原有变压器起到影响。
回复