只看楼主

人防消防和自动喷水供水是属于战时不允许断水的供水管道吗?这关系到是否要设防爆波阀门。

人防消防和自动喷水供水是属于战时不允许断水的供水管道吗?这关系到是否要设防爆波阀门。
免费打赏
jjplj
2007年05月28日 08:35:33
2楼
必须断开,设闸阀就可以了
回复
f_jg2003
2007年05月28日 12:18:46
3楼
战时消防一般是不能用的,着火了跑外面去也不安全。
回复
kikiqxy
2007年05月28日 16:45:51
4楼
防爆波阀门在打架时必须设的,万一它们扔个原子弹什么的.总要派派用处的哦!
回复
kikiqxy
2007年05月28日 16:46:31
5楼
给水管有单独的,不用消防管道供水的!
回复
wmc_163
2007年05月29日 18:36:10
6楼
一般的防空地下室在战时不考虑消防问题,所以自动喷水供水管是为平时使用的。在平时穿人防墙时,应设防护密布套管,并在人防一侧距墙200mm处设不锈钢闸阀(压力大于等于1.0Mp),在战时可以不截断此管(虽然在战时不用此管,但减少了封堵量)。
回复
david_hh
2007年05月29日 20:52:19
7楼
请注意,新规范不叫防爆波阀门了,叫防护阀门. 由1.0Mpa的闸阀代替
回复
nie1996
2007年05月29日 21:04:48
8楼
有答案了,设闸阀就可以了.在核警报叫过之后,把防护阀门关了就可以了。6楼的思路是不对的。防空地下室在战时如果不考虑消防问题,那人防规范为什么要求设消火栓和喷淋——如果仅平时用,设不设关他鸟事,对不?
回复
f_jg2003
2007年05月30日 21:13:21
9楼
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建供下列平时使用的人防工程。
1. 商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其它适用的民用场所等;
2. 按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。
回复
jjplj
2007年05月31日 13:30:23
10楼

人防不考虑战时消防,请看清楚规范