请教大家一个室外管网的水力平衡问题
fttt
fttt Lv.3
2007年05月25日 19:04:24
来自于采暖供热
只看楼主

目前小弟正在参与一个严寒A类地区的的低温改造项目。这个项目的供暖面积有25万平方米,3台7MW锅炉供热。分水缸出去的管线有12条之多。进行水力计算后,有的供回水管线压力损失达到12m,有的还不到5m.耗煤比民用建筑节能标准的多1倍多,按照非节能建筑标准来算,也超出了12%左右。除了管线保温的原因(有1万多平方米的平房区,管线是20多年前敷设的),我想请教一下大家的是,外网的不平衡问素,

目前小弟正在参与一个严寒A类地区的的低温改造项目。
这个项目的供暖面积有25万平方米,3台7MW锅炉供热。
分水缸出去的管线有12条之多。
进行水力计算后,有的供回水管线压力损失达到12m,有的还不到5m.
耗煤比民用建筑节能标准的多1倍多,按照非节能建筑标准来算,
也超出了12%左右。
除了管线保温的原因(有1万多平方米的平房区,管线是20多年前敷设的),
我想请教一下大家的是,外网的不平衡问素,
在低温结果占有多大的比重呢?
以及如何来改善呢?
目前一个暂定方案是安装自立式调节阀。
免费打赏
myidentity
2007年07月20日 09:46:10
22楼
供热外网采用同程式,现在能否可以?请高手指教。。。。。
回复
yinylz
2007年07月22日 22:26:05
23楼
不能仅仅依靠自立式调节阀,应在各环路基本平衡的基础上再使用
回复
hongxuetao520
2007年07月31日 11:53:11
24楼

学习
回复
wsyja001
2007年08月13日 16:02:48
25楼
学习学习,受益匪浅,从管道的比摩阻那多考虑一下吧
回复
zman3000
2007年08月23日 16:19:37
26楼
方法1:分水器处节流。在分水器上最不利环路的并联支路出口加调节阀!
方法2:增加阻力小的环路的阻力损失:措施一增加该并联支路的管jing。措施2在各用户支路阀门井加自力式流量调节阀。
回复
sunfuzhang
2007年08月23日 17:31:03
27楼
比摩阻选择是否合适,每条分支管线所供面积是否核算过。应该每条管线重新进行核算。集分水器上,尽量不要加调节阀门,应该把调节阀门加到用户端,这样既方便调解又节省能源。自立式平衡阀阻力很大,远端部分不要加。
回复
shengz-bl
2007年09月02日 19:15:50
28楼
首先对全网进行一次水力计算,再站用户端有装自力式流量平衡阀。这样情况会有大的改变。
回复
xianshui4587
2007年09月04日 10:55:55
29楼
外网每平米算 70w/m 好像是小点了 特别是老区建筑的话 又在北方
回复
tanv521
2007年09月12日 08:39:45
30楼
没有过这种经验,不敢妄言,学习!
回复
枫松柏
2007年09月26日 10:08:40
31楼

与你的锅炉出力不够有很大原因。3台7MW能满足25万平方吗
回复

相关推荐

APP内打开