以前设计地下室时,都没有遇到地下水,最近设计了一个地下车库,地勘也没提到有地下水,但是,开挖后,地下水却很多,估计常年水位高于地下室地面1米以上,建设单位为了节约资金,也不想搞配筋底板,我也就设计为250厚的素砼。当然设了一些盲沟,将水排至明沟,再集中到集水井,不停地抽排出去。不知道什么样的地下室一定要设计为配筋底板,有没有这方面的规定?
至少裂缝宽度也是应该由要求的
回复
13楼
应当配筋,一般要根据底板水压进行计算,同时还要满足最小配筋率的要求,如果水位高,还应当进行抗倾覆验算。
回复
14楼
不配筋,夸张了吧,裂缝开裂等等问题怎么解决??
回复
15楼
晕哦!!!这么厚的板不配筋呀!!不可思意哦!!!以后肯定有问题的哦!!!!
回复
16楼
晕,真是服了你了,地下车库,我们这里水位一半都在2.82(黄海),正负0.000,大概也就高个20~30CM左右,水的浮力那么大,板肯定是要开裂的,至于配筋还是手算或者电算一下也可以,钢筋直径大于等于12,构造
回复
17楼
如果基础不是底板,而是柱基或条基等,可以构造配筋,本人曾设计过带地下室的住宅楼,底板下面设置砂石垫层四周外墙砂石填料下面设置导渗盲沟,当然还要做防潮设计。防水效果很好。
回复
18楼
防水混凝土结构应符合:
1、结构厚度不应小于250mm;
2、裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3、迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
还有防水混凝土抗渗等级不得小于S6
回复
19楼
肯定得配筋啊,在有地下水的时候,要计算水浮力,按受力计算板配筋。即便是没有地下水,也应有配筋
回复
20楼
没有地下水的呢?200厚素混行不?
回复
21楼
一个字,强。起码不能做成素混凝土吧。
不过勘察报告竟然没有地下水的结果也是不行的。
回复