以前设计地下室时,都没有遇到地下水,最近设计了一个地下车库,地勘也没提到有地下水,但是,开挖后,地下水却很多,估计常年水位高于地下室地面1米以上,建设单位为了节约资金,也不想搞配筋底板,我也就设计为250厚的素砼。当然设了一些盲沟,将水排至明沟,再集中到集水井,不停地抽排出去。不知道什么样的地下室一定要设计为配筋底板,有没有这方面的规定?
俺觉得你的做法不太可行吧。
250mm厚的底板,还不配点钢筋,恐怕要开裂的啊!
最少也得弄点温度、收缩钢筋吧?
回复
3楼
肯定得配筋啊,在有地下水的时候,要计算水浮力,按受力计算板配筋。即便是没有地下水,也应
该按最小配筋率配筋啊。何况又这么高的水,弄不好得往出冒水。。
回复
4楼
楼上水的抗浮计算哪里有具体的例子呢?我以前只是按照构造配筋
回复
5楼
应验算水的浮力
底版配筋要满足抗浮和构造要求。
浮力直接根据水头差,求出即可
回复
6楼
注意混凝土抗渗等级至少也要S6吧...配筋也是需要的,双层双向,12间距200好了
回复
7楼
按照混凝土规范中,伫水或水处理的构筑物,底板的厚度不宜小于20cm,钢筋受力钢筋要满足最
小配筋率,构造也有要求的.
回复
8楼
一定要有钢筋的.可以按最小配进率配.
回复
9楼
估计楼主所处的地区,常年地下位较低,在工程中较少遇见地下水。而我所处的
地区地下水位较高,一般有地下室(或半地下室)的都会遇见地下水。对这样的
情况,我们(不仅仅是我所在设计院)设计会考虑防水的问题。对地下室的底
板,我们总是进行配筋的。其配筋计算,楼上各位都已经讲到了。
对楼主的情况,我认为底板不可避免的会有裂缝产生,如果地下水位常年比较高
的话,这是件很麻烦的事。虽然楼主采取的措施,可以避免地下室积水,但常年
地下室潮湿,其地下室也不见到好用,这是最关键的问题。
在设计中,建设单位往往会提出这样那样的意见来干涉设计人员,做为设计人员
应当做到心中有数,能满足的不妨满足。如果设计上不合理,而建设单位非得采
用,可要求建设单位出据书面意见,并保证相关后遗症与设计不相开的。但还是
应当慎重,毕竟说起来总是某某设计的。
回复
10楼
一定要的,
回复
11楼
最小配筋率,构造也有要求的