以前设计地下室时,都没有遇到地下水,最近设计了一个地下车库,地勘也没提到有地下水,但是,开挖后,地下水却很多,估计常年水位高于地下室地面1米以上,建设单位为了节约资金,也不想搞配筋底板,我也就设计为250厚的素砼。当然设了一些盲沟,将水排至明沟,再集中到集水井,不停地抽排出去。不知道什么样的地下室一定要设计为配筋底板,有没有这方面的规定?
我觉得你的做法不可行,250mm厚的底板,至少也应按照构造配点抗温度变化、砼收缩变形的钢筋吧。在有地下水的时候,要计算水浮力,浮力可直接根据水头差求出,水浮力求出后,按受力计算和构造要求底板配筋。即便是没有地下水,也应该按最小配筋率配构造筋啊 ,何况水位这么高,弄不好底板会出现渗漏,甚至会有水从混凝土底板裂缝中涌出来。
回复
24楼
做结构设计的要尊重甲方的意见,但不能唯甲方的意见是从,结构不是建筑想怎么做就怎么做。在地下水位以下的地下室底板是必须配筋的。不是一条暗沟、一个水泵能解决问题的。
回复
25楼
最小配筋率,构造也有要求的
回复
26楼
我也是在做一个地坑,
愁死了
配上筋造价上一块啊
回复
27楼
俺觉得你的做法不太可行吧。
250mm厚的底板,还不配点钢筋,恐怕要开裂的啊!
最少也得弄点温度、收缩钢筋吧?
回复
28楼
夸张了,裂缝出现的话问题挺严重的哦,还是要经过受力计算后配筋好点,况且防水方面一定要处理好啊!
回复