工程事故处理,请教高手,急!
jack2000-3
jack2000-3 Lv.2
2004年09月07日 20:10:46
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土简易灌注桩,600MM径, 40M长,完工后 动测时出现三类桩两根,即在桩顶向下4米处出现严重离析现象.分别在一个四桩承台和一个三桩承台,请问这种情况如何处理?

混凝土简易灌注桩,600MM径, 40M长,完工后 动测时出现三类桩两根,即在桩顶向下4米处出现严重离析现象.分别在一个四桩承台和一个三桩承台,请问这种情况如何处理?
免费打赏
紫川秀
2004年09月08日 10:50:15
2楼
因为桩径太小了,不好补强,而加桩又费用太高了,好在只有4米深,挖到离析桩身以下0.5m左右 接桩上来好了,凿掉桩身砼,露出主筋,洁面,用同等或比桩身强度高一级的砼浇筑至标高,就OK啦
回复
cy28
2004年09月08日 15:25:26
3楼
我谈谈的意见,两种方法:
第1种就是liufengvv 所说的接桩
第2种就是利用高压注浆法可以用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径下,进行清洗后高压注浆
回复
头文字m
2004年09月08日 15:44:27
4楼
不知道你做动测的范围是多少,我觉得这种情况下,应该加大动测范围,等结果出来后,在做出处
理办法,这样比较合理!!!
回复
pbkr-748494
2006年02月12日 15:58:05
5楼
建议对所有桩做全数动测,待结果出来后再做相应的处理
回复
whg229
2006年02月12日 23:10:07
6楼
600mm直径的灌注桩,经过小应变动测发现4m左右出现了严重离析现象,建议先抽芯检验,验证动测结果是否与抽芯检验一致,再进行处理。因为缺陷部位在上部,处理的办法最好是采取措施开挖到该部位,重新接桩。高压注浆处理也是一种办法,但效果并不是很理想。
回复
sunrongtao888
2006年03月02日 10:45:48
7楼
建议先抽芯检验,验证动测结果是否与抽芯检验一致,再进行处理。
回复
123cyj
2006年03月04日 12:00:06
8楼
小直径桩是很容易出现这种问题.建议未动测的桩全部动测,然后选取有代表性的桩进行抽芯,根据抽芯结果判断缺陷的严重程度和类型,再决定是接桩还是高压灌浆处理.
回复
xjftwt
2008年06月16日 21:40:16
9楼
建议对所有桩做全数动测,待结果出来后再做相应的处理
有时地层情况也会影响动测结果
回复

相关推荐

APP内打开