到底需要几个双电源转换开关?
wyl-vip
wyl-vip Lv.2
2007年05月23日 22:24:57
只看楼主

17层住宅二级消防负荷 消防电梯一部 消防梯排污泵 二级普通负荷 普通电梯一部 公共照明公电进线两路,分别进配电箱出线三个回路进三个双切箱。 因消防负荷需要末端切换,故消防电梯和消防梯排污泵各设一个双切箱(2)。 普通电梯和公共照明首端切换一个双切箱(1)。 共计:2+1=3个双切箱甲方说设的双切箱太多,如果消防负荷不用在末端双切的话,确实可以一个双切就搞定了。这样可以吗? 谢谢高手指点。

17层住宅
二级消防负荷 消防电梯一部 消防梯排污泵
二级普通负荷 普通电梯一部 公共照明

公电进线两路,分别进配电箱出线三个回路进三个双切箱。
因消防负荷需要末端切换,故消防电梯和消防梯排污泵各设一个双切箱(2)。
普通电梯和公共照明首端切换一个双切箱(1)。
共计:2+1=3个双切箱

甲方说设的双切箱太多,如果消防负荷不用在末端双切的话,确实可以一个双切就搞定了。这样可以吗? 谢谢高手指点。
免费打赏
wyl-vip
2007年05月24日 20:46:55
2楼
想听听高见
回复
糊仙
2007年05月25日 10:49:59
3楼
消防负荷好象必须在末端双切吧?!
普通电梯和公共照明首端切换一个双切箱是否有必要?
应急照明倒是好象要双切的
回复
heming5393
2007年05月25日 16:01:04
4楼
唉,其实我和你遇到一个相同的问题了,不过我把潜水泵和公共照明的放在一起,因为潜水泵的容量小,而且我的没地下室,所以公共照明和潜水泵的都在一楼,也可以满足,末端切换原则
回复

相关推荐