新的抗震规范和高规规定,底层柱端箍筋加密区的长度为Ln/3(原规范均为Ln/6),柱纵筋的搭接位置要避开箍筋加密区。如果底层层高为3.5m,基础顶面高度为-3.0m,梁高度为500,则Ln=6m。那基础插筋岂不是最高要高出基础顶面3.5m左右。这样做有什么问题吗?
新的抗震规范和高规规定,底层柱端箍筋加密区的长度为Ln/3(原规范均为Ln/6),柱纵筋的搭接位置要避开箍筋加密区。如果底层层高为3.5m,基础顶面高度为-3.0m,梁高度为500,则Ln=6m。那基础插筋岂不是最高要高出基础顶面3.5m左右。这样做有什么问题吗?
2楼
这,这,...
这说的哪一段啊?
下回,咱具体到哪本规范的哪一条,好不好?
俺对规范还没到倒背如流的程度咧。
柱插筋在画图的时候,我还真没仔细考虑过。
回复
3楼
copy一个人家画好的,,,,
回复
4楼
03G101上关于柱子的插筋长度已经 写得很清楚了,查一下就行了。
回复
5楼
楼上若对楼主的问题清楚的话,希望能够直接贴出来,若是引用规范和图集也请
把对应的第几叶第几条说清楚,不要简单地说在那本规范或图集上,这样不利于
问题的深化(即时图集与规范有的我们也可以进一步商榷)也不利于问题的解决
(因为很多问题都在相应的规范上,那我们其不是就不用讨论了)。
回复
6楼
我算了一下,好象基础插筋最高不一定会高出基础顶面3.5m左右:(1)根部加
密区长度Ln/3=2000mm;(2)刚性地面上下各500mm。算下来,基础顶面至正
负零之间还有500mm的非加密区,这就要看钢筋搭接方式(绑扎、焊接、机械连
接)和钢筋直径的大小(算一下搭接长度),有可能该非加密区可以满足要求
(注:在搭接区的箍筋也必须加密)。否则,则会高出基础顶面3.5m左右。
回复