焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
2楼
镀锌钢管原则上不许焊接,如果焊接的话要2次镀锌,不知道你从哪里知道还有镀锌焊接管???
回复
3楼
另外还有个原因是,镀锌层是有毒的,所以都是采用丝扣连接.
回复
4楼
楼上的有毒是什么意思?原来的自来水都是用的镀锌钢管,莫非会中毒。
回复
5楼
没有看到你的这种规定,焊接钢管价格比较便宜,用在采暖上比较多,而热镀锌钢管一般用在消防上,不能焊接,卡箍连接或法兰连接.
回复
6楼
是啊,现在一般要求都是丝接,地区不同可能要求也有所
不同吧
回复
7楼
对一般焊接管(黑管)进行镀锌后成为镀锌焊接管,成为白管
回复
8楼
热镀锌钢管,不能焊接,卡箍连接或法兰连接.
回复
9楼
所谓有毒只不过是指在焊接镀锌钢管时会产生小量二氧化锌,人吸入后会引起不适!!1
本人认为是这样,不知各位有没有补充!
另外DN80 以上一般用无缝钢管,不过无缝钢管较镀锌钢管会贵很多拉
回复
10楼
贵多少能说明一下吗?
回复
11楼
一般都用焊接钢管,因为价位底,具体低多少我就不清楚了,
但现在的分户计量要求用镀锌钢管,因为焊接钢管容易生锈,
掉下来的铁锈容易堵塞入户口的热表,所以要求用镀锌钢管.
回复