风机同时配电问题
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2012年10月06日 16:36:57
只看楼主

如3个防火分区,每个一台双速风机,采用树干配电, 这开关与导线,要按三台风机的消防功率考虑?应该按3台风机平时用排风功率考虑。

如3个防火分区,每个一台双速风机,采用树干配电, 这开关与导线,要按三台风机的消防功率考虑?应该按3台风机平时用排风功率考虑。
免费打赏
zzylyx
2012年10月07日 08:45:45
2楼
平时应该按3台风机用作排风功率考虑;消防时顶多按2台排烟风机考虑;配线按前述二者大的。
回复
gdslrq220
2012年10月08日 01:46:24
3楼
不能顶多, 要规范。
回复
zzylyx
2012年10月08日 08:28:35
4楼
规范讲“消防时,启动有关部位排烟风机”应不考虑两个防火分区同时排烟,所以可以只取一台。但我问过建筑专业,他们说两个防火分区同时着火有可能。正如高层住宅相邻单元屋顶排烟风机应不会同时启动,只考虑一个单元着火。
回复
wjxiayanyan
2012年10月09日 14:09:30
5楼
路过,学习了
回复