一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?按什么原则?谢谢.请详细一点......
一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?
按什么原则?谢谢.
请详细一点......
32楼
在这里让我学到了很多! 谢谢各位!
回复
33楼
10楼的跟我们平时的选型比较一致,第一个方案不太熟悉
回复
34楼
看了这么多,我还是不明白接触器和热继的电流怎么选.......
请解释细致一点////
回复
35楼
断路器60~100A(1。5~2。5倍电机电流)
接触器60A(Icn=Pn*1000/K*Un=15*1000/(1~1.4)*380=40A)
继电器40A(Ijn=(0.95~1.05)*Idn)
回复
36楼
一看就是学生啊!外行的很。 断路器一般选50=63A 接触器选40A 热保护在35A或再大点
回复
37楼
15KW电机,2极的额定电流为29.4A,4极30.3A,6极31.6A,8极34.1A;
断路器、接触器、热继电器(或电机保护器)型号很多,只要电流匹配,热继电器的整定值不要在卡边位置。
回复
38楼
算你狠!
算你狠!
回复
39楼
你说的一般对,不过断路器一般选40=63A 好点
回复
40楼
使用变频器,加上压力控制,保证管道压力稳定。避免水压波动。
回复
41楼
32偏小,应40
回复