生活水池的生活水泵汽蚀问题
amdintellive
2011年06月12日 17:28:02
只看楼主

生活水池的生活水泵汽蚀问题生活水泵在生活水池旁边,假如水池干了,岂不是水泵马上汽蚀,新手望指教!

生活水池的生活水泵汽蚀问题

生活水泵在生活水池旁边,假如水池干了,岂不是水泵马上汽蚀,新手望指教!
pony1018
2011年06月13日 13:25:32
2楼
假如水池干了? 水箱没有液位计?低液位水泵不会自动停泵吗?
回复
mzzwl
2011年06月13日 20:32:29
3楼
汽蚀的概念不是这么回事
回复
yzdxgps200386
2011年06月14日 11:27:32
4楼
当水泵吸水至最低水位时,水池进水管应该能进水
回复
黄cyzf
2011年06月14日 11:36:00
5楼
这为水泵空转!要杜绝发生!
回复
liuqiang1006
2011年06月14日 15:28:36
6楼
这个不是水泵气蚀,而是水泵空转现象。容易烧坏电机,但是你这水泵没有液位控制么?
回复
lj971
2011年06月16日 11:55:43
7楼
水泵出口建议增加排气阀
回复
sunjybc
2011年06月17日 10:44:47
8楼
水泵汽蚀不是这个概念,生活水池旁边的生活水泵因为从低水位吸水,不存在汽蚀,具体汽蚀原理你可以查查,你说的这种情况应该是空转,是指水泵无水情况下空转,生活水池一般情况都有两种措施,一种是自动补水装置(一般有浮球控制,压力液位控制的方式)保证水池有水,另一种保护装置(液位保护或水流开关保护等)在无水的情况下要停泵。
回复
丹桂飘香
2011年06月18日 09:04:19
9楼
水的汽化现象将随泵壳内压力的下降以及水温的提高而加剧。气泡随水流带入水泵叶轮中压力升高的区域,气泡突然被四周水压压破,水流因惯性以高速冲向气泡中心,在气泡闭合的区域产生强烈的局部水锤现象,其瞬间的局部压力,可以达到几十兆帕,此时,可以听到气泡炸裂时的噪声,这种现象称为气穴现象。
回复
丹桂飘香
2011年06月18日 09:10:30
10楼
离心泵中,一般气穴区域发生在叶片进口的壁面上,金属表面承受着局部水锤的作用,其频率可达20000~30000次/s之多,就像水力锲子那样集中作用在以平方微米计的小面积上,经过一段时间后,金属会产生疲劳,表面开始呈现蜂窝状,随之,应力更加集中,叶片出现裂缝和剥落。与此同时,由于水喝蜂窝表面间歇接触,蜂窝的侧壁和底之间产生电位差,引起电化腐蚀,使裂缝加宽,最后,几条裂缝相互贯穿,达到完全蚀坏的程度。水泵叶轮进口端产生的这种效应称为气蚀。

气蚀是气穴现象侵蚀材料的结果。
回复
tudao
2011年06月24日 14:20:23
11楼
水的汽化现象将随泵壳内压力的下降以及水温的提高而加剧。气泡随水流带入水泵叶轮中压力升高的区域,气泡突然被四周水压压破,水流因惯性以高速冲向气泡中心,在气泡闭合的区域产生强烈的局部水锤现象,其瞬间的局部压力,可以达到几十兆帕,此时,可以听到气泡炸裂时的噪声,这种现象称为气穴现象。
回复

相关推荐

APP内打开