大楼内的生活水泵和排污泵等非消防电源一定要切除吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月25日 21:22:07
来自于防雷减灾
只看楼主

大楼内的生活水泵和排污泵等非消防电源发生火灾时一定要切除吗?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-25 21:37 编辑 ]

大楼内的生活水泵和排污泵等非消防电源发生火灾时一定要切除吗?

[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-25 21:37 编辑 ]
免费打赏
xff20
2011年03月28日 15:22:32
2楼
是的,火灾时仅保留消防负荷~~~
回复
蛋腚
2011年03月29日 07:06:47
3楼
火灾时仅保留消防负荷
回复
iamcmh
2011年03月29日 16:59:10
4楼
想自己用水救火都不行啊?
想搞个湿被子冲出去也不行啊?
全部切非真的合理吗?
回复
hhsscc
2011年03月31日 11:35:08
5楼
我与你同感。
回复
netling
2011年04月02日 16:15:02
6楼
规范:
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

可见火灾发生时,是要求能切断有关部位的非消防电源,理解上应该是着火区域内的非消防电源,所以并不是一着火就得把全部的非消防电源切除,水泵等就更不能随便切除了
回复
加肥猫
2011年04月02日 17:42:14
7楼
赞同楼上,补充一下
“民规”“13.4.7.1 火灾确认后,应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门,并应自动开启门厅的电动旋转门和打开庭院的电动大门。13.4.7.2 火灾确认后,应自动打开收费汽车库的电动栅杆。13.4.7.3 火灾确认后,宜开启相关层安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。”
“民规”“13.4.9.2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。”
回复
hhsscc
2011年04月03日 11:50:12
8楼
两位版主说的很有道理啊!
回复
cxuzhu
2011年04月03日 22:49:11
9楼
按照现行规范是这样的,至于真的火灾,具体情况,并没有非有十分保险的措施。
回复
飘泊的云
2011年04月05日 21:51:45
10楼
这也是为安全考虑。如果非消防用电不切除,消防队员进去救人时漏电电到队员怎么办?大楼里可全是水了
回复
liuzd
2011年05月13日 09:33:12
11楼
切除与水有关的非消防负荷是防止万一漏电发生,通过水导电伤及灭火人员,防止次生灾害
回复