生活水泵采用一台变频带动多台水泵自动切换,是否符合一级或二级负荷要求?

生活水泵采用一台变频带动多台水泵自动切换,是否符合一级或二级负荷要求?
免费打赏
wangwenfeng987
2009年09月07日 16:41:51
2楼
呵呵,这个问题没说清,一台变频带多台水泵,那非变频运行的水泵是否有自己的工频运行回路?如果有,就满足,如果没有,呵呵,这个设计就太烂了
回复
tnc
2009年09月10日 08:21:57
3楼
非变频运行的水泵当然有自己的工频运行回路,就是平时讲的一拖多.
但工频运行只是在变频达到50HZ时才切换到工频.
关键是变频坏了,工频电机无法启动运行!

还有一种情况是变频器输出端带两个互锁的接触器,给两台电机供电(一用一备).

请问这两种情况都满足吗?
回复
xiacpdi
2009年09月10日 08:43:09
4楼
应该有强制切换机制,这样可以满足2级负荷的要求
回复
loyal7
2009年09月10日 10:07:17
5楼
关键是电源,双电源切换(或末端切换)。
回复
tnc
2009年09月10日 12:17:24
6楼
说到底,我就是担心一台变频器坏了,几台电动机都不能运行,变频器就成为电动机和供电电源之间的一个瓶径,这样做有问题吗?
回复
sun.168
2009年09月10日 13:35:56
7楼
现在我一般都做了可变频与工频启动的,可故障转换,等,
回复
tnc
2009年09月17日 17:06:58
8楼
可变频与工频启动的,真没见过这么弄的,发份图纸看看?