一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?按什么原则?谢谢.请详细一点......
一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?
按什么原则?谢谢.
请详细一点......
12楼
向同行的高手学习,谢谢了
回复
13楼
功率15KW 电流约30A
断路器选NS100N-50A
接触器LC1-D32
R热继电器LRD-35 23-32
回复
14楼
很全面
回复
15楼
直接起动完全同意以上观点
若为星三角起动:开关选动力型,壳体电流为63A,整定电流为40A,如C65N D40A/3P,主角接触器选LC1D25,星接触器选LC1D18,热继电器内接法选LRD1322 17~25A
回复
16楼
支持1
回复
17楼
要用降压启动!!!
回复
18楼
向同行的高手学习,谢谢了
回复
19楼
15kw的水泵,额定电流约30A.
直接起动方式:开关选动力型,开关的壳体电流不小于1.3倍.可选63A或100A的,开关的整定电流大于或等于水泵额定电流,通常可选40A.
交流接触器电流不小于1.3倍,可选40A或63A(质量好的选40A).
热继按额定电流30A选,最好带缺相保护的.
回复
20楼
个人认为断路器选小了,需用63A的,虽然是电机保护型的,但直接启动电流太大、不会跳闸但触点会很快烧坏。其他同意2楼的选择
回复
21楼
根据施耐德梅兰日兰产品选型手册:
电机15KW,电压380V,电流30A
断路器C65 D 3P 40A
接触器LC1D5010-C
热过载继电器LR2D2353-C(23~32)
按1类配合表
电机15KW,电压380V,电流30A;电压415V,电流28A
断路器NS80H-MA-50\NS100N/H/L-MA-50
接触器LC1-D32
热过载继电器LRD35(30~38)
2类配合表(与1类相比)
接触器换为LC1D4011-C
热过载继电器LR2D3353-C(23~32)
回复