一生活水泵15KW,请问怎么选择各设备电流?
lch999
lch999 Lv.9
2007年05月19日 15:46:30
只看楼主

一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?按什么原则?谢谢.请详细一点......

一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?
按什么原则?谢谢.
请详细一点......
免费打赏
china_liang
2007年05月21日 08:18:20
12楼
向同行的高手学习,谢谢了
回复
成套毛毛
2007年05月21日 08:48:28
13楼
功率15KW 电流约30A
断路器选NS100N-50A
接触器LC1-D32
R热继电器LRD-35 23-32
回复
123zhuyi
2007年05月21日 09:50:15
14楼

很全面
回复
jonsan_ym
2007年05月21日 10:24:18
15楼


直接起动完全同意以上观点
若为星三角起动:开关选动力型,壳体电流为63A,整定电流为40A,如C65N D40A/3P,主角接触器选LC1D25,星接触器选LC1D18,热继电器内接法选LRD1322 17~25A
回复
qiuxiansheng
2007年05月21日 10:32:13
16楼


支持1
回复
xmcswyh
2007年05月21日 11:30:59
17楼
要用降压启动!!!
回复
w_zhang2006
2007年05月21日 11:59:05
18楼
向同行的高手学习,谢谢了
回复
hubeixp
2007年05月21日 12:33:15
19楼
15kw的水泵,额定电流约30A.
直接起动方式:开关选动力型,开关的壳体电流不小于1.3倍.可选63A或100A的,开关的整定电流大于或等于水泵额定电流,通常可选40A.
交流接触器电流不小于1.3倍,可选40A或63A(质量好的选40A).
热继按额定电流30A选,最好带缺相保护的.
回复
sryks
2007年05月21日 12:39:59
20楼
个人认为断路器选小了,需用63A的,虽然是电机保护型的,但直接启动电流太大、不会跳闸但触点会很快烧坏。其他同意2楼的选择
回复
yunlj
2007年05月21日 17:55:29
21楼
根据施耐德梅兰日兰产品选型手册:
电机15KW,电压380V,电流30A
断路器C65 D 3P 40A
接触器LC1D5010-C
热过载继电器LR2D2353-C(23~32)

按1类配合表
电机15KW,电压380V,电流30A;电压415V,电流28A
断路器NS80H-MA-50\NS100N/H/L-MA-50
接触器LC1-D32
热过载继电器LRD35(30~38)

2类配合表(与1类相比)
接触器换为LC1D4011-C
热过载继电器LR2D3353-C(23~32)
回复

相关推荐