1:地下车库的消防容量,计算总负荷的时候要不要把所有的消防负荷加上再去乘以一个同时利用系数? 2:一用一备的消防泵和喷淋泵是否把备用的设备的容量也算进去?谢谢各位指教
1:地下车库的消防容量,计算总负荷的时候要不要把所有的消防负荷加上再去乘以一个同时利用系数?
2:一用一备的消防泵和喷淋泵是否把备用的设备的容量也算进去?
谢谢各位指教
免费打赏
tcchezhong
2007年05月17日 18:10:53
2楼
备用容量不记入.
台数不多时,可以不考虑同时系数.
回复
wwqq6
2007年05月17日 20:00:17
3楼
有消防电梯5台,消防泵,喷淋泵各一台,排烟风机5台,地下车库的照明,就这么多的消防负荷
这样取同时利用系数吗?
回复
shouhu11
2007年05月18日 18:42:58
4楼
不用取
回复
zdd37355
2007年05月19日 10:06:10
5楼
备用的负荷不用了,其他的不要采用系数
回复
lshj888
2007年11月27日 17:07:11
6楼
我觉得柴油发电机的容量考虑可只考虑一个防火分区以及与其相邻的防火分区的消防设备的容量即可.斑竹请指教
回复
相关推荐
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
变压器
2025-01-07 14:27:55
【新规范】继防火门后,这个消防产品出厂也需要注明失效日期
建筑消防给水
2025-01-07 14:25:35
消防控制室需要消火栓保护吗
建筑消防给水
2025-01-07 12:35:19
埋地独立设置的室外消防水池
建筑消防给水
2025-01-07 10:49:26
消防设施设备图文解析(一)
防雷减灾
2025-01-03 16:20:17
消防电缆优化系列-RVS与YJY的选型
市政工程施工
2025-01-02 11:27:02
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
防雷减灾
2024-12-31 13:27:13
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
防雷减灾
2024-12-30 17:24:42
室外用水量就是25L/S的多层办公楼,消防用电负荷等级?
供配电技术
2024-12-25 09:17:47
银川市房屋建筑工程消防施工指南
工程项目管理
2024-12-24 10:04:39
江门市建设工程消防验收常见问题知识手册
工程项目管理
2024-12-24 10:03:37
青岛市建设工程消防验收常见问题(2024版)
工程项目管理
2024-12-24 10:02:28
山东施工现场消防安全管理作业指导手册
工程项目管理
2024-12-24 10:00:57
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
建筑消防给水
2024-12-23 16:28:40
官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!
建筑消防给水
2024-12-23 16:27:09
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程施工
2024-12-20 09:45:25
机电专业消防设计问题答疑
给排水工程施工
2024-12-19 10:47:14
消防连廊施工常见问题管控和预防
建筑给排水
2024-12-18 14:03:26
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
消防车荷载在设计中的常见问题及对策
结构资料库
2024-12-17 14:33:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开