07年技术设计的题目及参考答案
dodogo989
dodogo989 Lv.2
2007年05月17日 05:28:07
只看楼主

第一题,剖面1。剖到的斜屋面(?)数量为: 4处(5处?)2。屋面a处标高为: 10.3753。屋面b处标高为: 8.8404。屋面c处标高为: 9.2455。基础埋深处标高分别为: -1.450, -0.7006。除南墙北墙外,竖向防潮层和水平防潮层各多少: 1,27。二层剖到的楼梯踏步数为:108。看到的完整的门和窗各是多少:3,29。剖到的门和窗各是多少:3,110。E轴上,剖到的梁有几根:4?

第一题,剖面


1。剖到的斜屋面(?)数量为: 4处(5处?)
2。屋面a处标高为: 10.375
3。屋面b处标高为: 8.840
4。屋面c处标高为: 9.245
5。基础埋深处标高分别为: -1.450, -0.700
6。除南墙北墙外,竖向防潮层和水平防潮层各多少: 1,2
7。二层剖到的楼梯踏步数为:10
8。看到的完整的门和窗各是多少:3,2
9。剖到的门和窗各是多少:3,1
10。E轴上,剖到的梁有几根:4?
11。看到的斜屋面投影线有几处:3
12。D轴至E轴,看到的墙面转折线有几处: ?
(最后四道题,有些记不牢了)


第二题,楼面构造

(重要提醒,各小题均应考虑地板下敷设电线或电信线,但不画)

(a).水磨石楼面---厚度小于110(有防水)
1. 花岗岩10
素水泥浆
2. 60轻集料混凝土
3. 15水泥砂浆
4 .防水涂膜
5. 20水泥砂浆
基层钢筋混凝土(*轻集料混凝土中设线盒,如果轻集料混凝土设置在防水层下面,线盒引出线会不会破坏防水层?)

(b).强化复合双层木地板楼面---厚度小于110(无龙骨)
1. 强化复合木板8
2. 毛木板15
3. 5厚泡沫聚苯板
素水泥浆
4. 50轻集料混凝土
5. 20水泥砂浆
基层钢筋混凝土(*按国标做法,2、3层是反过来的,如此,则4、5层也应该反过来,20厚水泥砂浆作为毛木板的找平层)

(c).单层木地板楼面---厚度小于100(有龙骨)
1. 25厚木地板
2. 龙骨50
3. 20厚木垫块(跟龙骨木螺丝连接,跟楼板水泥钉牢)
4 20厚水泥沙浆
基层钢筋混凝土(*按国标做法,4层是轻集料混凝土)

(d).地砖楼面---厚度小于100(隔声50db,隔撞击声65db)
1. 地砖10
2. 15水泥砂浆
3. 50轻集料混凝土
4. 5厚橡胶垫
5. 20厚水泥沙浆(*感觉3、4层应该反过来,5层不需要)
免费打赏
dodogo989
2007年05月17日 05:33:16
2楼
第三题:结构布置

要求布置钢结构平面,钢梁,钢托梁,抗风柱,水平支撑,柱间支撑,刚性系杆...请大家补充!
问答题:
1。A区有多少道钢梁?[同一轴线上的钢梁算一道]。(23-25,山墙处可不设钢梁,故可23,下题同)
2。B区有多少道钢梁?[同一轴线上的钢梁算一道]。(6-8)
3。A区要设多少个抗风柱?(12个,每边6个,我错了)
4。B区的抗风柱设在A轴上, 还是A轴、H轴都要设?(只设在A轴上,我犯了低级错误了)
5。A区要设多少处水平支撑?(4处)
6。B区少处水平支撑?(2处)
7。哪些地方需要设置钢托梁?(在J轴处,即A区B区交接处设,因为这里抽掉几根钢柱了)
8。A区需要设置多少刚性系杆[在柱顶与屋面转折处通长的设置,这是提示]?(5个,我错了)
9。B区需要设置多少刚性系杆?(3个)
10。A区4-22轴要设置多少个柱间支撑?(据说是6个,我选0个,郁闷)

结构题可能争议比较大,现在只是据我的理解,给出这些答案。

回复
dodogo989
2007年05月17日 05:36:44
3楼
第四题:设备

要求布置:1.空调系统,即客房(风机盘管+新风)和电梯厅(新风机+散流器) 2.自喷系统(客房布置侧式喷头) 3.疏散指示灯 4.应急照明 5.室内消火栓 6.卫生间排风... ...我记不清了,请大家补充!

问答题目:

1。客房风机盘管布置在什么位置? (客房走道上)
2。客房的新风由新风口还是由新风竖井接入?要设防火阀吗?(由新风竖井接入、需在水平风管上设防火阀)
3。风机盘管的冷凝水接到卫生间旁边的冷凝水管中,还是接到电梯井旁边的冷凝水管中?(冷凝水接到卫生间旁边的冷凝水管中)
4。电梯厅的新风由新风口还是由新风竖井接入?(新风由新风口接入)
5。客房卫生间的排风与排风立管连接?需要设放火阀吗?(排风扇与排风立管连接,需在水平风管上设防火阀)
6。要设置多少个室内消火栓?(1个,没把握,规范:任何地方要有两个消火栓的水枪到达)
7。要设置多少个疏散指示灯和多少个应急照明灯?[疏散灯有1、2、3、4四选项]
(3个疏散灯和4个应急灯,疏散灯在走廊左边、过道上面、楼梯门上,而应急灯在走廊、电梯厅、过道、楼梯)
8。走廊上自动喷头的间距不大于多少?[还是不小于多少?我忘了](间距不大于3600,不小于2400)
9。电梯厅和过道上至少要布置多少个自动喷头?(7个,电梯厅6个、过道1个,注意是“过道”、不是“走廊”)
10。客房要设多少个侧式喷头?(1个,侧式喷头覆盖5米,房间进深4.5米)
11。除了北面客房外,要设多少个乙级防火门和丙级防火门?(各一个,楼梯门和管道井门)
---怎么是11道题了?哪两道题是合在一起问的?哈。。。
回复
dodogo989
2007年05月17日 05:37:57
4楼
1
回复
kikes
2007年05月17日 07:17:44
5楼
顶,今年没复习这门。。看了题目。

感觉技术作图考试,回答问题比作图更难。。问题不好理解
回复
tongjm0808
2007年05月17日 08:13:54
6楼
A区要设多少处水平支撑?(4处)

可以为3处,第二跨各一处,中间设一处离两边都没超过66米
回复
tongjm0808
2007年05月17日 08:15:12
7楼
(c).单层木地板楼面---厚度小于100(有龙骨)
1. 25厚木地板
2. 龙骨50
3. 20厚木垫块(跟龙骨木螺丝连接,跟楼板水泥钉牢)
4 20厚水泥沙浆
基层钢筋混凝土(*按国标做法,4层是轻集料混凝土)

厚度超过100了
应该使用角形连接件
回复
tsflf2004
2007年05月17日 11:23:52
8楼
技术这门太难了,谁能说说怎样复习,有哪些书可看?
回复
dodogo989
2007年05月17日 15:13:01
9楼


可能题目要求是110厚,那么这里可以设15厚水泥沙浆,如果是100厚的话,可以设5厚水泥沙浆,主要是起到找平作用.

另外我的本意思是用角钢连接的.角钢用两种钉分别与楼板个龙骨连接....
回复
ssyyhh99
2007年05月17日 16:37:39
10楼
楼主应该很有把握地----过了

第三题:结构布置
4。B区的抗风柱设在A轴上, 还是A轴、H轴都要设
A轴、H轴都要设 ,刚刚问过结构师--抗风柱不仅仅抗风,对山墙稳定也起作用
回复
ssyyhh99
2007年05月17日 16:42:17
11楼
第四题:设备

7。要设置多少个疏散指示灯和多少个应急照明灯?[疏散灯有1、2、3、4四选项]
(2个疏散灯和3个应急灯,疏散灯在走廊与电梯厅交接处、楼梯门上,而应急灯在走廊、电梯厅、楼梯)
刚刚问过设备的同志,这是最少布置数量
回复

相关推荐