钢结构连廊设计的一些技术总结
打怪兽的索菲娅
2024年04月15日 14:53:21
只看楼主

来源:钢结构设计

|

作者:结构小飞侠

1. 连廊设计的概述:     笔者从工作至今,大大小小连廊设计不下 几十 个,跨度也从10几米到30 ~40米,对连廊设计有一些自己认识跟想法。 先从《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ3-2010 ) 10.5.4 条说起,今天只讨论柔性连接的连廊,规范说的很清楚,柔性连接的连廊,应该满足两个方向罕遇地震的位移要求,并采取防坠落撞击等措施。


1. 连廊设计的概述:    

笔者从工作至今,大大小小连廊设计不下 几十 个,跨度也从10几米到30 ~40米,对连廊设计有一些自己认识跟想法。

先从《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ3-2010 10.5.4 条说起,今天只讨论柔性连接的连廊,规范说的很清楚,柔性连接的连廊,应该满足两个方向罕遇地震的位移要求,并采取防坠落撞击等措施。

2. 连廊的支座怎么布置:    

笔者从上面三种支座布置方式,说说连廊三种支座布置方式需要注意的问题,很早以前我跟别人说支座按照全滑来做(也就是图中的支座布置 1 ),别人理解不了,全滑不会滑来滑去?首先要明白让连廊滑来滑去的力有哪些?一个人走动会有水平向的摩擦力,另外一个风荷载,前者显然不太可能,后者可以通过简单的计算考察连廊是否会滑动,连廊支座的摩擦系数 × 支座在自重下的反力 ×0.9≥ 风荷载在支座上产产生的反力标准值,连廊就不会滑动。

支座 2 的布置方式,一端全为固定铰支座,一端为双向滑动支座,这样做最大弊端就是固定铰支座端的主体结构扭转时,会在滑动端产生很大的位移,并且会因连廊跨度的增加而显著增加,另外还会因为连廊本身在横向地震作用、风荷载在固定铰支座上产生比较大的水平力,导致固定铰支座端需要付出比较高的代价才能设计下来,笔者不推荐采用此种办法。

支座 3 的布置方式,是笔者常用的方式,这种方式从原则上避免了布置 1 的担心,在横向风荷载作用下,由 1 号支座跟 3 号支座承担水平力,一根水平放置的简支梁,固定铰支座端的主体结构扭转时不会产生在固定铰支座端较大的剪力,释放掉了剪力,笔者个人认为布置形式 3 优于 1 、更优于 2


2. 连廊与主体结构的缝宽怎么计算:    

缝宽的计算参考徐培福编著的《复杂高层建筑结构设计》:

采用上述方法计算完成后,可采用弹塑性时程分析方法来校核是否满足。

3. 防跌落措施:    

防跌落措施: 采用钢索一端固定于连廊底部,一端固定于主体结构上,要注意留有位移结构允许变形的位移余量,不可将钢丝绳绷紧影响连廊滑动。


4. 限位措施:


一般连廊均采用成品球型钢支座,自带限位措施,但是为了安全起见,笔者还是会在连廊上设置限位措施,比如如下大样所示:


另外,如果连廊采用的是桁架式连廊,上下两层,也宜在连廊上层靠近主体的位置采取限位措施。