500、630、800KVA箱变电容柜图片
cuiwc_1228
cuiwc_1228 Lv.2
2012年09月26日 11:07:09
来自于工地图片
只看楼主

在用的三台箱变低压无功补偿柜

在用的三台箱变低压无功补偿柜

IMG_20120824_102414.jpg


IMG_20120824_102429.jpg


IMG_20120824_102446.jpg


IMG_20120824_110500.jpg


IMG_20120824_110506.jpg


IMG_20120824_111026.jpg


IMG_20120824_110848.jpg

免费打赏
loujinpu
2012年09月29日 08:06:33
22楼
没汇流排肯定不符合要求
回复
loujinpu
2012年09月29日 08:09:22
23楼
你提的问题是正解,多数都这么做,有些企业偷工减料,减小用线截面,这样不安全
回复
sydl18
2012年09月29日 10:58:33
24楼
都是高手啊,电容那6平方线是怎么看出来的
回复
hjxiang2007
2012年09月29日 13:14:00
25楼
30KAVR的电容器额定电流为43。3A 。通常采用10Mmm2的导线,有的厂家用16mm2的导线。
回复
hjxiang2007
2012年09月29日 13:19:49
26楼
屏内严格的说不亦用微断,因微断的分断能力只能达到4-6千安,所以很难断开较大的故障电流,正规点的成套厂一般用熔断器作保护。如果非得要用微断,亦用C型。
回复
hjxiang2007
2012年09月29日 13:20:21
27楼
屏内严格的说不亦用微断,因微断的分断能力只能达到4-6千安,所以很难断开较大的故障电流,正规点的成套厂一般用熔断器作保护。如果非得要用微断,亦用C型。
回复
zhenrar
2012年09月29日 22:06:33
28楼
进来学习下 。。。。。。。。。看着很好啦。。。。
回复
y806099267
2012年09月30日 14:28:06
29楼
这个好像说的有些地方不对的、先不要讨论用微型断路器行不行、 首先 微断不光是有4-6KV分段能力的、还有C曲性的断路器和D曲性的短路器相比较的话 是D曲性断路器耐受的冲击电流比C大的
回复
lxx297537449
2012年10月02日 17:19:35
30楼

说得对,还有进线用铜排,过流加热继.
回复
jszhouquan
2012年10月02日 21:57:36
31楼
主线有点细啦
回复

相关推荐

APP内打开