12楼
不怎么样,一次线太乱
回复
13楼
6mm2线有点细,10mm2比较保险。
回复
14楼
30Kvar应用10mm2线
回复
15楼
没有过流现象,属于铜氧化了(环境湿度夏天比较大),
回复
16楼
有几个问题:
1、用微断开断能力差,应用熔断器
2、所有的支路压在一个线鼻子里,对维护不利。
3、按规范,电容柜的导线选择应是电容额定电流的1.5倍选。应用16平方的导线
4、每个回路的投切应有相应的指示
5、电容柜进线可以翻排过来的,没做。
请大师指正
回复
17楼
柜子运行时有什么问题吗?
回复
18楼
楼主,最后一张图,一个线鼻子压了几根小规格的电缆啊?是8个还是10个?符合要求吗?
也真敢做。
回复
19楼
电容的电流怎么算的? 还有一个是投入是是不是有个瞬态的大电流,应该和电机的起动电流差不多状态, 请高手指点一下
回复
20楼
回复
21楼
请看这个:
回复