500、630、800KVA箱变电容柜图片
cuiwc_1228
cuiwc_1228 Lv.2
2012年09月26日 11:07:09
来自于工地图片
只看楼主

在用的三台箱变低压无功补偿柜

在用的三台箱变低压无功补偿柜

IMG_20120824_102414.jpg


IMG_20120824_102429.jpg


IMG_20120824_102446.jpg


IMG_20120824_110500.jpg


IMG_20120824_110506.jpg


IMG_20120824_111026.jpg


IMG_20120824_110848.jpg

免费打赏
baohaizwl
2012年09月28日 07:22:57
12楼

不怎么样,一次线太乱
回复
mqli2004
2012年09月28日 09:15:15
13楼
6mm2线有点细,10mm2比较保险。
回复
天空蔚蓝
2012年09月28日 09:48:29
14楼
30Kvar应用10mm2线
回复
cuiwc_1228
2012年09月28日 10:44:33
15楼
没有过流现象,属于铜氧化了(环境湿度夏天比较大),
回复
anhuidiangong
2012年09月28日 13:33:55
16楼
有几个问题:
1、用微断开断能力差,应用熔断器
2、所有的支路压在一个线鼻子里,对维护不利。
3、按规范,电容柜的导线选择应是电容额定电流的1.5倍选。应用16平方的导线
4、每个回路的投切应有相应的指示
5、电容柜进线可以翻排过来的,没做。
请大师指正
回复
xyz13574548044
2012年09月28日 13:59:08
17楼
柜子运行时有什么问题吗?
回复
dylan3940
2012年09月28日 14:40:00
18楼
楼主,最后一张图,一个线鼻子压了几根小规格的电缆啊?是8个还是10个?符合要求吗?
也真敢做。
回复
samny002
2012年09月28日 15:37:03
19楼
电容的电流怎么算的? 还有一个是投入是是不是有个瞬态的大电流,应该和电机的起动电流差不多状态, 请高手指点一下
回复
qiao860102
2012年09月28日 16:55:27
20楼
回复
一指慢
2012年09月28日 22:57:01
21楼

请看这个:
SAM_0147.JPG
回复