场地是淤泥质可塑粘土,基坑深度5.8~4米。我的设计方案是做1排止水搅拌桩,要求大于10M,穿过透水层。里面大部分是放坡,坡度系数1.5~1.8,有个别地方60度放坡,打了5排锚管。昨天工地工地通知我,突然发生管涌,这几天一直是晴天。我分析如下。1。周围有水源。2。搅拌桩断桩或者长度不不够。现在要求工地在管涌位置基坑外面做深井降水,基坑涌出地方堆沙袋反压,改处做双排搅拌桩。请问我的设计和处理方法是否合适?

2007年05月14日 16:28:30
2楼
我可以给你出地基处理方案。
有意可联系。
回复
cardiffer
2007年05月14日 16:29:52
3楼
你的方案不妥。
回复
xzg-888
2007年05月18日 16:12:55
4楼
做了止水围幕,但基坑内应做降水井点.发生管涌可能是有承压水层,且承压水层离基坑底很近.
回复
zhurenliang2008
2007年05月24日 10:38:39
5楼
非常简单,,围绕基坑每隔三米.挖大口井!井深要底于基坑3~5米.用水泵抽!当天见效.比井点降水省钱.省事!