场地是淤泥质可塑粘土,基坑深度5.8~4米。我的设计方案是做1排止水搅拌桩,要求大于10M,穿过透水层。里面大部分是放坡,坡度系数1.5~1.8,有个别地方60度放坡,打了5排锚管。昨天工地工地通知我,突然发生管涌,这几天一直是晴天。我分析如下。1。周围有水源。2。搅拌桩断桩或者长度不不够。现在要求工地在管涌位置基坑外面做深井降水,基坑涌出地方堆沙袋反压,改处做双排搅拌桩。请问我的设计和处理方法是否合适?
