现场目击----一组装修照片
sxtyfgy
sxtyfgy Lv.7
2004年08月31日 00:47:19
来自于工地图片
只看楼主

跨接线

跨接线

1173345332376.jpg

免费打赏
sxtyfgy
2004年09月01日 22:55:36
12楼
对!应该常去工地看看.
回复
helin.tang
2004年10月18日 18:15:29
13楼
返工~~~~~~~~~~~~~~~
回复
benbentuo
2004年10月21日 17:32:07
14楼
呵呵,这样的队伍可是没法上台板的
加强队伍建设把
回复
ruiyu3841
2004年10月28日 11:24:42
15楼
什么队伍。返工!
回复
gyh_76
2004年10月28日 21:26:30
16楼
应该返工的,管子进箱还可以,进箱的线,艳色没有按国家的标准分色,并且安装太乱,接地的接法也不符合验收标准的,
回复
放水发电
2004年12月05日 17:50:25
17楼
无内容!
回复
老布什
2004年12月22日 17:38:58
18楼
存在很严重的安全防范问题,真不敢想像如果让其中的一根导线着火的话,那后果真的不堪设想啊!真不知道监理飞哪里去了?
回复
foster
2004年12月28日 17:52:06
19楼
电检的腰包鼓了吧
回复
zn28
2004年12月28日 22:38:05
20楼
我也来说两句:
1楼 金属电线管与接线盒连接,应在内外加螺母锁紧
金属电线管口应加塑料护套(护口)
一电线管直通处未做跨接

2楼 金属电线管与线槽连接处应在应在内外加螺母锁紧

3楼 金属电线管与接线盒连接未做跨接(或接地)

4楼 焊口未做防腐处理

5,6楼 导线未按国家规定分颜色,布线杂乱




呵呵。。以前老被人检查,今天终于有机会检查人家的啦。。哈哈。。。

说得不对的地方,多多指教啊


回复
elect_rock
2004年12月29日 21:04:23
21楼
非电气专业施工。