冷却水温度对制冷机的影响
mjx20001900
2007年05月10日 22:57:17
来自于中央空调
只看楼主

我最近调试一台特灵的螺杆机,由于早晨开机时冷却水温度较低,22度左右,机组不能满负荷运转,厂家告诉我是由于水温低导致压缩机的滑阀无法打开,要等到冷却水温度上来以后机组才能满负荷运转,实际也是这种情况,由于本人对压缩机以及滑阀的工作原理不是很清楚,请高手帮忙解释一下原因,谢谢!

我最近调试一台特灵的螺杆机,由于早晨开机时冷却水温度较低,22度左右,机组不能满负荷运转,厂家告诉我是由于水温低导致压缩机的滑阀无法打开,要等到冷却水温度上来以后机组才能满负荷运转,实际也是这种情况,由于本人对压缩机以及滑阀的工作原理不是很清楚,请高手帮忙解释一下原因,谢谢!
免费打赏
mjx20001900
2007年05月29日 10:25:16
2楼
终于搞清楚了,^_^,滑阀的打开是靠油活塞的推动打开的,只有油压达到0.5MPa左右时,才能把滑阀打开,由于半封闭螺杆机组本身没有油泵,油压是冷媒的高低压力差决定的,所以早晨冷却水温度低,导致冷媒高压降低,冷媒高低压力差小于0.5MPa,即油压差小于0.5MPa,滑阀无法到达吸气端,所以制冷机也就没有办法全负荷运转了。