钢平台上需要设置消火栓吗?
heijun8491
heijun8491 Lv.3
2007年05月10日 20:20:12
只看楼主

当化工厂房内有钢平台(约3m高)时,钢平台上需要设置消火栓吗?灭火器呢? (厂房层高6m)以前听别人说钢平台上无须设置防火器具,是这样吗?还请各位高手指点!谢谢!

当化工厂房内有钢平台(约3m高)时,钢平台上需要设置消火栓吗?灭火器呢? (厂房层高6m)
以前听别人说钢平台上无须设置防火器具,是这样吗?还请各位高手指点!谢谢!
免费打赏
ggggbao
2009年02月26日 22:24:16
12楼
30~40米的化工厂钢筋混凝土框架操作平台上要设置消防栓和灭火器吗?
怎么设置?
回复
xiangfei6824
2009年02月27日 17:12:39
13楼
灭火器是要设置的。
可以设置干式的消火栓嘛或消防竖管,
当然也可以是湿式系统,要考虑下保温的问题
回复
hcy2005
2009年02月27日 19:21:23
14楼
消火栓是没必要设的,但手提式灭火器最好设置.
回复