钢平台上需要设置消火栓吗?
heijun8491
heijun8491 Lv.3
2007年05月10日 20:20:12
只看楼主

当化工厂房内有钢平台(约3m高)时,钢平台上需要设置消火栓吗?灭火器呢? (厂房层高6m)以前听别人说钢平台上无须设置防火器具,是这样吗?还请各位高手指点!谢谢!

当化工厂房内有钢平台(约3m高)时,钢平台上需要设置消火栓吗?灭火器呢? (厂房层高6m)
以前听别人说钢平台上无须设置防火器具,是这样吗?还请各位高手指点!谢谢!
免费打赏
yanglan
2007年05月11日 22:23:06
2楼
灭火器是要设置的。
可以设置干式的消火栓嘛或消防竖管,
当然也可以是湿式系统,要考虑下保温的问题
回复
heijun8491
2007年05月12日 00:48:19
3楼
哦,明白,多谢楼上的了哈!
回复
hippiesli
2007年05月12日 11:03:42
4楼
设置消防竖管起什么作用?
回复
hippiesli
2007年05月12日 11:05:17
5楼
30~40米的化工厂钢筋混凝土框架平台上要设置消防栓和灭火器吗?
回复
hippiesli
2007年05月12日 11:09:14
6楼
30~40米的化工厂钢筋混凝土框架操作平台上要设置消防栓和灭火器吗?
怎么设置?
回复
visevesa
2007年05月12日 12:40:57
7楼
厂房钢平台看情况设与不设,你的高度达5m,如面积又在30~40m2以上
应设.
回复
zs332937406
2007年07月09日 11:07:37
8楼
应该设置灭火器,经济实惠而且方便。
灭火器配置设计如下:
1)确定灭火器配置场所的危险等级;
你说的是化工厂,但你没有说清是生产那些东西。根据《建筑灭火器配置设计规范》规定,应是严重危险级。
2)确定各灭火器配置场所的火灾种类
按化工厂的情况来看属于A、B类火灾,选干粉灭火剂。
3)划分灭火器配置场所的计算单元
视化工厂的内部设置而定。
4)测算各单元的保护面积;
自己测定保护面积。
5)计算各单元所需灭火级别
根据建规第6.0.3条
灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算:
Q=K*S/U
式中 Q ——灭火器配置场所的灭火级别, A 或 B ;
S ——灭火器配置场所的保护面积, m2;
U —— A 类火灾或 B 类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,m2/A 或 m2/B;
K —— 修正系数。
无消火栓和灭火系统的, K=1.0 ;
设有消火栓的, K=0.7 ;
设有灭火系统的, K=0.5 ;
设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮藏的, K=0.3 。
对于A类火灾,根据建规表4.0.1,最大保护面积10M2,假设保护面积S=50M2,K取0.7,则Q=7,即灭火器的灭火级别是7B。
查表知 选择手提式干粉灭火器,规格是MFN3。

对于B类火灾,根据建规表4.0.2,同理,Q=3.5,取5,即灭火器的灭火级别是5A。查表知 选择MFA2。
6)确定各单元的灭火器设置点
根据建规规定
第5.1.1条 灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。


第5.1.2条 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。


第5.1.3条 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。


第5.1.4条 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。
设置在室外的灭火器,应有保护措施。


第5.1.5条 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

第4.0.4条 地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30% 。

第4.0.5条 设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
一、设有消火栓的,可相应减少 30% ;
二、设有灭火系统的,可相应减少 50% ;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少 70%

第4.0.6条 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮藏,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少 70% 。

第4.0.7条 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于 2 具。每个设置点的灭火器不宜多于 5 具。
7)计算每个灭火器设置点的灭火级别
和计算各单元所需灭火级别的方法相同,只是面积不同。
8)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
和确定各单元的灭火器设置点相同。
9)验算各设置点和各单元实际配置的所有灭火器的灭火级别;
10)确定每具灭火器的设置方式和要求,在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。
回复
huwb111
2009年02月26日 19:46:12
9楼
灭火器是要设置的。可以设置干式的消火栓嘛或消防竖管,
当然也可以是湿式系统,
回复
ggggbao
2009年02月26日 22:10:13
10楼
30~40米的化工厂钢筋混凝土框架操作平台上要设置消防栓和灭火器吗?
怎么设置?30~40米的化工厂钢筋混凝土框架操作平台上要设置消防栓和灭火器吗?
怎么设置?
回复
ggggbao
2009年02月26日 22:12:45
11楼
30~40米的化工厂钢筋混凝土框架操作平台上要设置消防栓和灭火器吗?
怎么设置?
回复

相关推荐

APP内打开