住宅小区内变电室变压器用干变还是油变,容量为2台1000的
小马过河
2004年08月27日 23:34:17
来自于变压器
只看楼主

新手请问:住宅小区内变电室变压器用干变还是油变,容量为2台1000的。现行规范在这方面有没有明确规定?谢谢大家赐教!!!

新手请问:住宅小区内变电室变压器用干变还是油变,容量为2台1000的。
现行规范在这方面有没有明确规定?谢谢大家赐教!!!
zhoushu8
2004年08月27日 23:45:58
2楼
如果在多层建筑内,应该用干变。
若是箱式变电站,应该用油变。
若是独立变配电所,造价就差不多,随便你。用干变土建投资小,设备投资大,用油变土建投资
大,设备投资小。干变的设计要简单得多。本人觉得干变略好。
回复
gegeya
2004年08月28日 12:23:29
3楼
小区内尽可能不超过单台630KVA
没有防火要求的不用干变
回复
大鼻山
2004年08月28日 12:57:27
4楼
干的
回复
小马过河
2004年08月28日 15:26:00
5楼
现行规范有没有明确规定?
甲方要求用油变,我若改成油变,有没有违反规范?有没有防火要求我也不知道,这个问题是问建
筑吗?
回复
小马过河
2004年08月28日 15:28:14
6楼
甲方就是因为造价的问题才要求改油变,这两种设计总造价差不多,是吗?
回复
王若男
2004年08月28日 18:07:50
7楼
还是建议你用干变,如果用油变,配电室的设备又要增加很多,面积也要增加很多。从投资上考
虑,还是用干变!油变并不省钱的!
回复
weilanz
2004年08月30日 11:22:03
8楼
同意干变!
回复
aglyl
2004年09月02日 10:19:12
9楼
干变、油变均可。但用干变设计施工以及今后维护要省事些。
回复
wwfl
2004年09月02日 18:34:20
10楼
室内最好用干变,油变会有爆炸的可能
回复
lshy168
2007年03月28日 10:53:11
11楼
干变吧,同一干变,油变有很多防火的要求
回复