中压管道系统试验压力的确定
yshq001
yshq001 Lv.3
2007年05月08日 13:08:26
只看楼主

因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢? 请高手赐教!

因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢?
请高手赐教!
免费打赏
wdc-wdc888
2007年05月08日 20:30:18
2楼
对于1MPa以上的给水系统应考虑分区供水且卫生器具供水压力不应超过0.35MPa,对于1.6MPa以上的给水系统估计管网已经无法承受了。
回复
wdc-wdc888
2007年05月08日 20:31:12
3楼
所以对于1.6MPa以上的给水系统估计管网早就无法承受了。
回复
yshq001
2007年05月11日 12:20:46
4楼

通常的确如此,问题在于这边的情况是由山脚泵房往山顶高位水池送水,两者间的高差就超过170m,其试验压力还能按系统工作压力的1.5倍吗?还是按工作压力+0.5MPa?请赐教!
回复