市政供水压力0.4mpa,还需要泵么?
tjshiling
tjshiling Lv.2
2007年05月07日 14:31:35
只看楼主

市政供水压力0.4mpa,环路供水(两条道路上各接一条给水管),计算最不利点消火栓压力0.34MPa,请教大家还需要消防泵么?直接用市政的水供室内消火栓可以么?

市政供水压力0.4mpa,环路供水(两条道路上各接一条给水管),计算最不利点消火栓压力0.34MPa,请教大家还需要消防泵么?直接用市政的水供室内消火栓可以么?
免费打赏
zshunz
2007年05月09日 13:10:20
12楼
不用
回复
waj
2007年05月09日 14:47:24
13楼
当地消防管理部门同意时,可以不用消防泵,否则要泵。
回复
ckpnj
2007年05月09日 14:50:54
14楼
流量满足吗
回复
hanfr
2007年05月09日 16:54:51
15楼
我不知道你这是什么建筑,是六层住宅还是四层的办公楼?如果是,只要当地消防主管部门同意就可以了。但我所知道的,供水部门一般是不同意直接连接的,在室外安装消防水泵接合器不用设消防泵是可以的。
回复
liuchao7221
2007年05月09日 17:07:56
16楼
按照楼主的条件,应该不设泵。但是有个问题:“市政供水压力0.4mpa”这个条件是谁提的,如果是水司书面提的,就可以,否则不行,因为按照规范规定管网水头达到28米就可以了,水司就没有责任了,而这个离你的消防要求还有距离。
回复
古水月_hu
2007年05月09日 19:27:54
17楼
我认为这个和当地的市政自来水供给有关,比如我们这是山城市政供水压力0.4mpa完全没问题(即使用水高峰期),而且市政管道基本可保证两路来水,所以我们这七八层的房子都不设泵房的,但平原地区估计就不行了。楼主可询问当地自来水公司或消防队来确定。
回复
zhangminghua7512
2007年05月09日 22:11:55
18楼
能否保证最不利点的消火栓充实水柱。可靠性方面,当然设泵为好。要不同消防部门协商沟通一下。
回复
jiangtaifu
2007年05月09日 23:25:11
19楼
请问搂主:市政水压才0.4Mp,消火栓最不利点压力有0.34Mp,是否可以认为楼主所指的建筑就是一个两层的建筑?如果是,我觉得可以不设消火栓泵。
回复
njy1980
2007年05月10日 08:53:57
20楼
只要是市消防局给的条件,那么肯定不用设泵房
回复
liujin207
2007年05月10日 09:27:34
21楼
如果是设计要求的,就可以不加
回复

相关推荐

APP内打开