市政供水压力0.4mpa,环路供水(两条道路上各接一条给水管),计算最不利点消火栓压力0.34MPa,请教大家还需要消防泵么?直接用市政的水供室内消火栓可以么?
市政供水压力0.4mpa,环路供水(两条道路上各接一条给水管),计算最不利点消火栓压力0.34MPa,请教大家还需要消防泵么?直接用市政的水供室内消火栓可以么?
2楼
可以
回复
3楼
谢谢啊
回复
4楼
消防强调的是供水的可靠性,仅仅考虑压力是不全面的,所以你还应该考虑的一下当地市政供水压力的稳定性再做决定
回复
5楼
有道理,要考虑它的可靠性,不过环路的市政管网基本没有问题.
回复
6楼
各个城市可能不一样的哦,很多城市都是不允许直接供水的,一般都不考虑常高压,上海好象可以的!
回复
7楼
哪个城市不允许直接供水?每个建筑都做泵房?
回复
8楼
如果满足消防用水的最大秒流量,可以不用消防泵,但是必须经当地消防主管部门审核同意,设计采用常高压消防给水系统。
回复
9楼
采用常高压给水系统?厉害,消防使用常高压给水系统,需要保证压力。虽然室外是环路管网,可是城市的发展,那个室外管网的压力是会变小的,难道将来再做泵房不成。这个东西首先还是要看当地消防局的意见。至于消防压力,如果现在能保证,有可能会通过消防,但也只是可能。上海原来虹桥路那边的市政管网,记得当初一个别墅小区设计的时候,市政压力有30米,结果等小区建成以后,地块发展太快了,压力只有15米个样子,搞得别墅区后期增加泵房。所以消防可能还是需要预留设计泵房的位置。
回复
10楼
尽量做吧
要不然以后闹心
回复
11楼
我个人认为可以不要消防泵的
回复