请教各位,有机械排烟系统,同时,还要补风,补风量不小于排烟量的50%,我想问的是,补风用风机和排烟风机是否联动,它和普通正压送风系统有什么区别?
请教各位,有机械排烟系统,同时,还要补风,补风量不小于排烟量的50%,我想问的是,补风用风机和排烟风机是否联动,它和普通正压送风系统有什么区别?
2楼
这个补风的风机是常开的还是常闭,与排烟风机联动打开?
回复
3楼
只是供火灾时排烟系统用排烟风机要联动的,补风风机也要联动。
回复
4楼
搭车问下:
按照库规8.2.7条,是否1层地下室一个防火分区内基本都可以不用设置补风呢?
通常都是有直接对外的进车道
回复
5楼
从相关资料来看,补风用风机和排烟风机应该是是联动的,但是,它和普通正压送风系统有什么区别? 这个没看明白,有谁明白的在此赐教一下,谢谢!
回复
6楼
我们的图拿出去审的时候别人说根本就可以不做机械排风和送风系统,我们还是做了,这种按甲方的观念是给他们提高成本了,因为毕竟如果那层出去的车道直接和室外是通的
回复