我刚刚做了一个冷库,300平米,-18℃,压缩机雪鹰40p中温机组,两台DD200冷风机,丹佛斯12.5冷吨膨胀阀,存貂皮。刚开机电流68A,高压1.3Mpa,低压0.3Mpa。开两个小时后风机结霜很厚,电流42A,高压1.1Mpa,低压0Mpa,降温不明显。请教各位高手风机结霜是那些原因造成的?
低压压力太低了 ,你机器本身没带低压保护?结霜肯定是你库内的水分造成的啊 ,库内湿度太大。买个除湿器或者把风机上做个电加热丝,定时除霜。
回复
3楼
回复
4楼
怀疑你系统含有水分,运行的时候造成了冰堵,这样 你试试运行用热毛巾捂住热力膨胀阀一段时间 再测一下低压端压力,
回复
5楼
这种工况下风机结霜是正常的,如果短时间结霜很厚,那就是库内湿度过大,低压到0mp时蒸发温度已达-33度,明显制冷剂不能充分蒸发造成蒸发温度过低,要及时冲霜才可以,若不然还可以造成回液量过大,造成湿冲程,
回复
6楼
学习学习!
回复
7楼
基本是这样,在回气管上绑个PT100,温度太低就冲一下霜,关键是库内的水气太大了~~
回复
8楼
结霜厚,时间短,说明货物的湿度大,解决的办法一个是缩短除霜的时间间隔,二是减小传热温差,增大蒸发器的面积。三是货物看能不能用塑料膜进行包裹。
回复
9楼
回1气压力过低,库内湿度大,最好在风机上加电热带。
回复
10楼
库内湿度过大;刚进货时货物温度比较高,要分阶段降温货物,不要一次降温到底;蒸发器选配时可以稍微大点,提高传热;估计蒸发器后没有做导流风管,结霜快也在所难免,毕竟这么低的温度;把电加热除霜时间调短点
回复
11楼
低压压力太低了,结霜厚,时间短,说明货物的湿度大
回复