前几天去商业办公综合楼参观,发现湿式报警阀前后压力不一致,阀前压力表0.8Mpa,阀后0.4Mpa。并且,另外湿式报警阀,阀前压力表0.6Mpa,阀后压力表0.4Mpa。阀前压力都大于阀门后,这个符合报警阀通过阀后压力改变而启动的原理吗?阀门前后的压力是不是差距太多?请高手指点。

前几天去商业办公综合楼参观,发现湿式报警阀前后压力不一致,阀前压力表0.8Mpa,阀后0.4Mpa。并且,另外湿式报警阀,阀前压力表0.6Mpa,阀后压力表0.4Mpa。阀前压力都大于阀门后,这个符合报警阀通过阀后压力改变而启动的原理吗?阀门前后的压力是不是差距太多?请高手指点。

IMAG0446.jpg

xff122600
2012年09月25日 13:13:53
2楼
回复
xff122600
2012年09月25日 13:14:14
3楼
回复
eric081007
2012年09月25日 15:30:14
4楼
湿式喷水灭火系统是根据喷头的闭锁装置熔化脱落,水立即自动喷出灭火,报警阀的作用就是一个差值,前段用水了,阀门差值变化了,就发出火警信号了,个人感觉就是这样,不知道有没有帮助到你。
回复
raindayboy
2012年09月25日 15:46:37
5楼
难道是报警阀阀瓣自重引起的压力差?求高人指点
回复
aiyaai
2012年09月25日 16:36:23
6楼
设备问题,国标压力比不大于1.16
回复
tainfangdingyi
2012年09月26日 10:18:21
7楼
请先学习一下报警阀的原理
回复
kennyliang_wt
2012年09月26日 21:55:01
8楼
一个是进水压力,一个是出水压力
回复
danbyby
2012年11月02日 12:01:10
9楼
觉得不应该,湿式报警阀的水头损失按0.04MPa计算。阀前后压力怎么会差那么多
回复
policesuper
2015年02月13日 10:02:08
10楼
这种情况很普遍,个人认为,其一,可能是地下管道渗漏造成的,其二,止回阀密封不严。按理说供水测压力下降应该自动触发稳压泵补压,现在这种情况说明,很可能水泵不在自动状态。个人意见,仅供参考。
回复
co1442920733355
2015年09月22日 21:40:09
11楼
你个文盲呀 阀前阀后不分 明示阀前指的是进水段 阀后指的是系统段