变压器容量选择:
albertzhou
albertzhou Lv.3
2004年08月09日 13:12:56
来自于变压器
只看楼主

变压器容量选择:有两台220kW水泵,采用变频控制,10kV变压器应选多大合适?

变压器容量选择:


有两台220kW水泵,采用变频控制,10kV变压器应选多大合适?

城市边缘
2004年08月09日 14:29:00
2楼
变频控制可以不考虑水泵启动的影响,水泵是高压供电还是低压,暂且按低压算,功率因数0.8(补偿到0.85),需要系数根据实际水平实际用途取,220X2/0.85=517KVA,选一台630,负载率为82%。
回复

相关推荐

APP内打开