[讨论]高层楼梯间照明如何设置?
wantahutu
wantahutu Lv.2
2004年08月06日 11:04:49
只看楼主

在民规中有这么一条:11.9.1.9"高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转化至点亮状态“在《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603中使用的是延时开关,而在《住宅设计规范》2003版中6.5.3的说明中“高层住宅的电梯厅和应急照明,不能采用节能自熄开关”感觉有点矛盾,因为是应该属于应急照明的部分,有点疑惑,你们设计时是否选用延时开关?

在民规中有这么一条:


11.9.1.9


"高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转化至点亮状态“


在《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603中使用的是延时开关,而在《住宅设计规范》2003版中6.5.3的说明中“高层住宅的电梯厅和应急照明,不能采用节能自熄开关”


感觉有点矛盾,因为是应该属于应急照明的部分,有点疑惑,你们设计时是否选用延时开关?


免费打赏
玄黄
2004年08月07日 17:27:00
2楼

按《住宅设计规范》定

回复
大鼻山
2004年08月08日 20:17:00
3楼

楼主的问题提的好!说明你研究规范到家了!

只要选择带消防功能的自熄开关(即三线制,如松本产品),消防时灯具依然常明,绝对高枕无忧了;住宅设计规范此条无须理会。

回复
wantahutu
2004年08月09日 09:56:00
4楼

我发现有些做法是采用延时开关,然后整个公共照明箱进行双电源切换


似乎不太合理

回复
yant
2004年08月10日 08:44:00
5楼
延时开关也可以做到消防强制点亮,但是需要画个原理图或者说明
回复
jpr0814@co163
2007年01月03日 15:50:37
6楼
同意三楼的观点,另外补充一点:节能规范中要求公共照明应采用节能措施。
回复