这样柱子怎么处理
geng525
geng525 Lv.2
2007年04月29日 11:32:41
只看楼主

我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!

我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!
免费打赏
xiaoleng
2007年05月05日 09:40:14
12楼
敢问一下,回弹值是什么呀,到底跟结构有什么关系,能不能解释一下。
回复
x_xiaofeng
2007年05月05日 11:49:47
13楼

这位是干哪行的啊
回复
limingstorys
2007年05月05日 16:50:53
14楼
肯定在做的时候标号不够!
回复
tjzys0015
2007年05月05日 17:14:39
15楼
柱子回弹实验不合格,如果不合格不必炸掉,可以将上部的墙改为轻质填充墙,满足轴压比要求.
回复
shelang234
2007年05月05日 19:57:12
16楼
稍微差一点应该是没有什么问题的,按规范设计出来的东西,安全的很啊!
回复
axyang108
2007年05月06日 13:02:38
17楼
首先看当时的施工记录,钢筋、混凝土有没有搞错,分析原因,因为影响回弹的因素很多的,同时你再钻芯取样。
回复
xzchm1025
2007年05月06日 14:40:53
18楼
这些柱子有做同条件养护的砼试块吗?这些试块如果试压合格的话,那可以考虑是否存在影响回弹值偏低的因素.否则,要等设计院出整改通知书进行整改.
回复
uoyevoli
2007年05月06日 15:18:21
19楼
回弹测试的结果不是很准确,如果整层柱子都不合格,那应该抽芯了。抽芯还不合格,改墙体材料?还不行,加固或者炸掉,要不谁敢要呀?
回复
abczyj8
2007年05月06日 23:44:00
20楼
碳化程度对结果的影响比较大,要完全按照公式的要求取参数.其实抽芯是比较准确的.
回复
wy9651222
2007年05月07日 12:42:43
21楼
相差一个等级问题不大,回弹一般只是检测,不象立方块那样准确