这样柱子怎么处理
geng525
geng525 Lv.2
2007年04月29日 11:32:41
只看楼主

我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!

我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!
免费打赏
jasonlee131
2007年04月29日 12:59:33
2楼
那到底回弹值跟你们的设计值差多少啊?
回复
zwb8578
2007年04月29日 13:45:30
3楼
回弹仪上面有计算公式的,,可以根据那个计算,,,一般回弹结果减10就差不多了
回复
geng525
2007年05月03日 10:04:00
4楼
w我们回弹完的具体强度为21左右!!!!
回复
杨晓亮
2007年05月03日 11:19:47
5楼
请设计院的复核一下,按要求加固一下就可以了
回复
liweiqing_008
2007年05月03日 16:09:27
6楼
这个就要看你们回弹是不是按照规范操作的,混凝土表面的清洁度、平整度、表层混凝土的密实度等都对会谈结果有影响。
回复
xuezhe5229
2007年05月04日 04:34:21
7楼
其实这个问题应该不难,可以钻芯取样,去实验室压啊,这样再不合格(抗压强度不是太低的话),那就应该加固了,当然柱子的加固方法很多,这里就不说了,
回复
linzhimin85
2007年05月04日 12:20:38
8楼
回弹值一定要大于设计值吗?
回复
zhuzhuwang123
2007年05月04日 22:36:31
9楼
一般达到85%左右,相差一个级别的话问题不大,质监也会放一下 .
回复
lzc5622495
2007年05月05日 00:28:38
10楼

强啊 这都知道
回复
l321321
2007年05月05日 08:46:12
11楼
只要报设计院
再加固就可以了
回复

相关推荐