这样柱子怎么处理
geng525
geng525 Lv.2
2007年04月29日 11:32:41
只看楼主

我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!

我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!
免费打赏
yms168
2007年05月07日 20:41:56
22楼
其实这个问题应该不难,可以钻芯取样! 这个要精确一些的
回复
baomdx
2007年05月08日 09:56:44
23楼
这个不是质量问题,是你们业务水平问题(碳化程度是检测的人说了算)
回复
lssmm43225
2007年05月08日 11:11:59
24楼

是的,这是正道
回复
danshen
2007年05月08日 11:26:01
25楼
是不是偷工减料自降标号啊是不是偷工减料自降标号啊是不是偷工减料自降标号啊
回复
magang1982
2007年05月08日 11:50:09
26楼
抽芯,回弹有太多的人为因素,不可信!!
回复
chenweijun198211
2007年05月08日 14:30:24
27楼
小弟刚入门不久,对此问题不明白啊,今天长见识了
回复
zhuimeng439
2007年05月08日 16:18:37
28楼
回弹一般准确顶较高,主要不合格多是因为养护不到位,炭化深度大,计算值就小了,这个问题不大,取芯是有必要的,自己心里有数啊,如果炭化深度不大,还不合格,那恐怕就有问题了,取芯合格给质检站写个情况说明,没问题的,取芯不合格就要有个做法了,如果能达到设计强度85%可以考虑做工作改实验单子,如果达不到建议加固,这个要综合考虑事故的影响范围及工程的关注程度,总体衡量得失!!!钱到花不了多少,施工企业注重的是品牌效应!!!
回复
eagle20011220
2007年05月08日 16:24:19
29楼
回弹的确与很多因素有关.
首先砼表面的平整度了,密实度,以及回弹部位的砂石量,
有没有在石头啊.
其次与人还有关系.
实在不行就钻芯.
还要与浇筑到回弹时间有关系
回复
wjx2121004
2007年05月08日 19:07:03
30楼
在这种情况下,取芯是有必要的,
我以前也遇到过这种问题。
要看你们怎么处理了
回复
xuwei_online@co163
2007年05月08日 22:16:30
31楼
回弹值一般按照规范操作的话,强度值比较准确,如果你那里检测强度少了的话可以要设计院的复核或者采取加固的措施哦!
回复