这样柱子怎么处理
geng525
geng525 Lv.2
2007年04月29日 11:32:41
只看楼主

我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!

我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!
免费打赏
gaozhibao
2007年05月08日 23:05:48
32楼
首先砼表面的平整度了,密实度,以及回弹部位的砂石量,看当时的施工记录,钢筋、混凝土有没有搞错,分析原因,因为影响回弹的因素很多的,同时你再钻芯取样。
回复
beau_dai
2007年05月09日 13:43:09
33楼
回弹还是比较准的,我以前干过。建议取芯。如果试块够,而实际柱子不够,最好别认为没事。加固其实很简单,具体可以加截面,占钢板,贴CFRP等等
回复
songpeng5678
2007年05月09日 15:35:55
34楼
回弹.钻芯取样,分析原因,不行则加固.
回复
pipipi
2007年05月09日 20:56:40
35楼
回弹法检测混凝土强度,是用来推定构件混凝土强度的一种方法,其结果不能等同于混凝土强度等级,因此无所谓合格与不合格的判定。构件混凝土强度只是相对于检测条件(检测时构件的龄期、构件的实际养护条件、构件的实际受力状态等等)下构件混凝土强度推定的一个结果,不等同于混凝土强度等级。混凝土强度等级的定义要有以下条件限制:标准养护条件、标准试验方法、28天的标准龄期及标准的立法体试块等等,其作用是用来定义一个混凝土强度的标准,给设计提供一个强度计算的依据,因此有C20的混凝土的混凝土强度设计值取9.6MPa(新规范)的由来.
回复
pipipi
2007年05月09日 20:58:55
36楼
回弹法检测混凝土强度的推定值不等同用设计强度等级,远不能与标准试块强度相等价,更无法用于直接象试块一样去判定混凝土强度是否合格,它不是一个评定标准。一个工程的每一部分如何受力,各种材料的强度达到什么数值等都是要满足设计人员的设计概念的,所以验收备案时一定要有设计人员的签字的。尽管设计人员可以不必要理解回弹仪的构造或者现场检测的方法,但当检测单位提供了检测结果时,要能够合理的应用检测结果到工程中,用实际检测的结果进行验算分析,并确定结构按实际的检测结果计算是否能达到设计规范的要求。如果仍能达到规范要求,则不需要进行处理,该工程可以备案,否则,应考虑进行加固处理,加固处理的工程达到设计规范的要求后,仍然可以备案。
回复
adment
2007年05月09日 22:11:21
37楼
抽心!回弹结果是计算出来的参考值,以抽心结果为直观。正如桩基检测,大应变检测不合格,而静载试验合格,一样判合格。如果抽心不合格按GB50300-2001 5.0.6处理
5.0.6 当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1.经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。
2.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。
3.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
4.经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
5.0.7 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。
回复
fangweionline
2007年05月10日 13:14:48
38楼
..学习了,
回复
attention1980
2007年05月10日 23:17:49
39楼
如果是新建的房子,把碳化深度改为0就行了。如果不是施工时搞错混凝土标号,应该没什么问题的。我也曾经做过回弹,同一个别墅群,设计砼标号都是C30,结果有些回弹结果出来是C20,有些达到了C40!回弹结果跟当时做试验的人有很大关系的,没必要太当一回事。如果实在担心,那就搞个抽芯吧,抽芯的结果可信。
回复
zzlps2
2008年06月23日 11:14:03
40楼
设计院检查,按要求加固!
回复